Okeanograf писал(а): ↑Сб июн 12, 2021 22:56
А как так получилось ? Нигде не стояли предохранители ? Расскажите ...
Линия, на которой стоят венты и увлажнитель защищена спец защитой. но у неё алгоритм неполноценный. Все дело в том. что хорошая система должна не только напругу по фазам мерить и устранять перекосы и пропадание, но у меня это второй случай, когда фаза как бы пропадает, но на фазе напруга все равно есть. На производстве блоков у меня еще стоят автоматы защиты двигателей и при малейшей перегрузке они выключают двигатели, а на грибарне таких автоматов нет. Что же произошло? Фазный провод коротнул на другой фазный. В итоге одна из фаз вырубилась, но на линии осталась одна из фаз и получилось, чтона линии напряжение есть и все однофазное работает, а где три фазы там оказалось, что межфазного напряжения нет и всё накрылось известным местом. Вентиляторы разобрать вещь нереальная,потому что им 10 лет и они на движках сильно приржавели, но яя быстро придумал выход из положения, просто купил строго идентичные даже не движки. а статоры от них и, сняв сгоревшие статоры, заменил их на новые. А на утро контроллер СО2 ничего уже не показывал, он вышел из диапазона измерения, он кажется измеряет до 5000ррm. Грибы живые, канальники однофазныые гоняли воздух по камере, а два осевика на стене что-то как-то вытягивали, так что плывем дальше. Самую лучшую защиту дает для трехфазников частотный преобразователь, которому хватило бы и одной фазы, которую он бы превратил в три и все спокойно бы работало. Это спасает у меня тоннель, потому что простой мне обошелся в закисший субстрат.
вначале думай а потом делай. Учись на чужих ошибках-своих успеешь наделать.