выбор датчика влажности для грибов

Ответить
Артем ДНДЗ
Новичок на форуме
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2015 20:59
Страна: Украина
Город: Днепропетровск
Контактная информация:

Измерение влажности.

Сообщение Артем ДНДЗ »

Народ.каким прибором влажность лучше мерять.сказали что ВИТ—1 это ерунда.он не покажет правильно.так ли это?

Okeanograf
Житель
Сообщения: 1207
Зарегистрирован: Пт сен 20, 2013 0:21
Страна: Германия
Город: Ганновер
Контактная информация:

Re: Измерение влажности.

Сообщение Okeanograf »

Для меня самый идеал: Hygrostat Regin HMH
http://www.regincontrols.com/en-GB/arti ... 992/10407/
Удачи.

Дмитрий Савчук
Прохожий
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Вс авг 23, 2015 20:21
Страна: Украина
Город: Запорожье
Телефон: 0503426533
Контактная информация:

выбор датчика влажности для грибов

Сообщение Дмитрий Савчук »

подскажите пожалуйста по датчику влажности, подходит ли для грибоводства датчик с погрешностью +\-5 %
по таким параметрам
Обзор:

Параметр Диапазон измерения Точность Разрешение
Влажность 20-90% ±5% 1
Температура 0-50°С ±2°С 1
Подробные спецификации:

Параметр Условия Минимальное Типичное Максимальное
Влажность
Разрешение 1% 1% 1%
8 бит
Стабильность ±1%RH
Точность 25°С ±4%RH
0-50°С ±5%RH
Взаимозаменяемость полностью взаимозаменяемы
Диапазон измерения 0°С 30%RH 90%RH
25°С 20%RH 90%RH
50°С 20%RH 80%RH
Время отклика (в секундах) 1/e(63%)25℃, 1m/s Air 6 10 15
Гистерезис ±1%RH
Долговременная стабильность типичная ±1%RH/year
Температура 1°С 1°С 1°С
Разрешение 8 бит 8 бит 8 бит
Стабильность ±1°С
Точность ±1°С ±2°С
Диапазон измерения 0°С 50°С
Время отклика (в секундах) 6 30
Электрические параметры:

Параметр Режим Мин Типовое Макс Ед.изм.
Напряжение питания DC 3 5 5.5 V
Ток потребления Измерение 0.5 2.5 mA
Ожидание 100 150 uA
Среднее 0.2 1 mA

Аватара пользователя
Игорь
Лоцман
Сообщения: 2645
Зарегистрирован: Ср мар 14, 2007 17:04
Страна: .
Город: Харьков
Откуда: Харьков и окрестности.
Контактная информация:

Re: выбор датчика влажности для грибов

Сообщение Игорь »

Это не DHT-11,часом?
Засрется он моментально спорами.
Смотрите в сторону психрометрического способа измерения и регулировки влажности.
Жизнь прекрасна ..Из за пары-тройки придурков расстраиваться?ГЛУПО!!!Пусть им будет хорошо.

Аватара пользователя
Man-Eater
Прохожий
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Вт фев 11, 2014 16:02
Страна: EU
Город: Ahtme
Контактная информация:

Re: выбор датчика влажности для грибов

Сообщение Man-Eater »

DHT22 бери не прогадаешь точно! Начитавшись отзывов и характеристик я сразу выбрал 22-ой! Разница в цене с 11-ым - несущественная при их стоимости!
Хотя, считаю, что 11-ый тоже подойдёт! +-5% существенной роли не сыграют, в любом случае уровень влажности постоянно плавать будет в большем диапазоне чем заданный. Конкретный диапазон работы датчика найдёшь опытным путём)

Про споры ничего не могу сказать! не знаю.
Последний раз редактировалось Man-Eater Вт мар 15, 2016 17:18, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Игорь
Лоцман
Сообщения: 2645
Зарегистрирован: Ср мар 14, 2007 17:04
Страна: .
Город: Харьков
Откуда: Харьков и окрестности.
Контактная информация:

Re: выбор датчика влажности для грибов

Сообщение Игорь »

Man-Eater » Вт мар 15, 2016 5:07 pm писал(а):DHT22 бери не прогадаешь точно! Начитавшись отзывов и характеристик я сразу выбрал 22-ой! Разница в цене с 11-ым - несущественная при их стоимости!
Хотя, считаю, что 11-ый тоже подойдёт! +-5% существенной роли не сыграют, в любом случае уровень влажности постоянно плавать будет в большем диапазоне чем заданный. Конкретный диапазон работы датчика найдёшь опытным путём)
АВы Вы его,22-рй именно при выращивании вешенки используете?
Как долго ходит?
Жизнь прекрасна ..Из за пары-тройки придурков расстраиваться?ГЛУПО!!!Пусть им будет хорошо.

Аватара пользователя
Man-Eater
Прохожий
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Вт фев 11, 2014 16:02
Страна: EU
Город: Ahtme
Контактная информация:

Re: выбор датчика влажности для грибов

Сообщение Man-Eater »

АВы Вы его,22-рй именно при выращивании вешенки используете?
Как долго ходит?
Да, но я изначально себе множество задач различных ставил, не решив которые я бы даже не стал пробовать выращивать)) 1) Споры 2) Собственный рабочий мицелий! 3) другие задачи, связанные с процессом выращивания
Решив изначально эти две задачи, я только тогда принял решение что можно продолжать дальше)
1) Я раздобыл бесспоровый штамм 2) Научился получать собственный рабочий мицелий.
Не решив проблему спор и не имея свой собственный "посевной материал", я бы не стал пробовать выращивать!

Аватара пользователя
Игорь
Лоцман
Сообщения: 2645
Зарегистрирован: Ср мар 14, 2007 17:04
Страна: .
Город: Харьков
Откуда: Харьков и окрестности.
Контактная информация:

Re: выбор датчика влажности для грибов

Сообщение Игорь »

Вот тут немного затрагивали этот вопрос
viewtopic.php?f=23&t=2347&start=0&hilit=dht
Жизнь прекрасна ..Из за пары-тройки придурков расстраиваться?ГЛУПО!!!Пусть им будет хорошо.

power
Житель
Сообщения: 170
Зарегистрирован: Вт сен 01, 2009 6:38
Откуда: Днепродзержинск
Контактная информация:

Re: выбор датчика влажности для грибов

Сообщение power »

Man-Eater » 15 мар 2016 05:07 pm писал(а):DHT22 бери не прогадаешь точно! Начитавшись отзывов и характеристик я сразу выбрал 22-ой! Разница в цене с 11-ым - несущественная при их стоимости!
Хотя, считаю, что 11-ый тоже подойдёт! +-5% существенной роли не сыграют, в любом случае уровень влажности постоянно плавать будет в большем диапазоне чем заданный. Конкретный диапазон работы датчика найдёшь опытным путём).
Вы реально проверяли характеристики DHT11?
Или верите в то что китайцы написали?

ostapov
Житель
Сообщения: 985
Зарегистрирован: Сб окт 06, 2007 13:29
Страна: УКРАИНА
Город: с.Залесцы
Телефон: +380638393949
Откуда: Хмельницкий
Контактная информация:

Re: выбор датчика влажности для грибов

Сообщение ostapov »

Сегодня сделал запрос по данному датчику . Вот ответ .
Добрый день, Сергей!
Для решения Вашей задачи предлагаю следующую конфигурацию:
Контроллер Arduino UNO - 263 грн
Монтажный шилд - 120 грн
Коннекторы - 8 грн
Модуль с клавиатурой и экраном - 136 грн
Датчик влажности - 34 грн
Провод датчика - 50 грн (5м)
Блок питания - 179 грн
Твердотельное реле - 150 грн (временно нет в наличии) можно заменить модулем реле - 48 грн
Монтаж - 400 грн
Программирование - 1700
Итого по готовому решению - 3040 грн

Дмитрий Савчук
Прохожий
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Вс авг 23, 2015 20:21
Страна: Украина
Город: Запорожье
Телефон: 0503426533
Контактная информация:

Re: выбор датчика влажности для грибов

Сообщение Дмитрий Савчук »

в 2 клика готовое решение находится в раене 300-400 грн, ппц откуда можно такие цены брать

ostapov
Житель
Сообщения: 985
Зарегистрирован: Сб окт 06, 2007 13:29
Страна: УКРАИНА
Город: с.Залесцы
Телефон: +380638393949
Откуда: Хмельницкий
Контактная информация:

Re: выбор датчика влажности для грибов

Сообщение ostapov »

Дмитрий Савчук » Чт мар 17, 2016 9:24 pm писал(а):в 2 клика готовое решение находится в раене 300-400 грн, ппц откуда можно такие цены брать
Если не трудно детализируйте , готовое решение .

power
Житель
Сообщения: 170
Зарегистрирован: Вт сен 01, 2009 6:38
Откуда: Днепродзержинск
Контактная информация:

Re: выбор датчика влажности для грибов

Сообщение power »

ostapov » 17 мар 2016 09:16 pm писал(а):Сегодня сделал запрос по данному датчику . Вот ответ .
Добрый день, Сергей!
Для решения Вашей задачи предлагаю следующую конфигурацию:
Контроллер Arduino UNO - 263 грн
Монтажный шилд - 120 грн
Коннекторы - 8 грн
Модуль с клавиатурой и экраном - 136 грн
Датчик влажности - 34 грн
Провод датчика - 50 грн (5м)
Блок питания - 179 грн
Твердотельное реле - 150 грн (временно нет в наличии) можно заменить модулем реле - 48 грн
Монтаж - 400 грн
Программирование - 1700
Итого по готовому решению - 3040 грн
Зачем у он вам нужен?
Предлагаемое вам устройство для можно заменить калькулятором за пять гривен и "устанавливать" значение влажности )))


power » 30 июн 2015 06:13 pm писал(а):
power » 24 июн 2015 05:46 pm писал(а):
ssv2001 » 24 июн 2015 03:47 pm писал(а):А DHT-22 - этот датчик насколько хорошь по сравнению с DHT-11?
По техническому описанию лучше, но мне не приходилось его тестировать.
Но точность китайских сенсоров, как правило, отличается от технического описания :)
У нас уже несколько дней дожди, а DHT11 показывает влажность 40 %.
Сегодня подключил паралелльно датчик SHT71:

Код: Выделить всё

DHT11-T: 22.00 C, DHT11-H: 44.00 %	
SHT71-T: 20.86 C, SHT71-H: 74.83 %, SHT71-D: 16.23 C
DHT11-T: 22.00 C, DHT11-H: 44.00 %	
SHT71-T: 20.88 C, SHT71-H: 74.83 %, SHT71-D: 16.25 C
DHT11-T: 22.00 C, DHT11-H: 44.00 %	
SHT71-T: 20.87 C, SHT71-H: 74.83 %, SHT71-D: 16.24 C
DHT11-T: 22.00 C, DHT11-H: 44.00 %	
SHT71-T: 20.88 C, SHT71-H: 74.86 %, SHT71-D: 16.25 C
DHT11-T: 22.00 C, DHT11-H: 44.00 %	
SHT71-T: 20.88 C, SHT71-H: 74.86 %, SHT71-D: 16.25 C
DHT11-T: 22.00 C, DHT11-H: 44.00 %	
SHT71-T: 20.87 C, SHT71-H: 74.83 %, SHT71-D: 16.24 C
DHT11-T: 22.00 C, DHT11-H: 44.00 %	  
T - температура
H - влажность
D - точка росы

SHT71 такой же как SHT11, но в другом корпусе, точность +- 3%

Кстати у многих бытовых гигрометров с точностью определения влажности не лучше.
Хотя по температуре точность вполне приемлимая.
PS
У меня есть несколько эксперементальных модулей, опишите задачу, может смогу вам помочь.

ostapov
Житель
Сообщения: 985
Зарегистрирован: Сб окт 06, 2007 13:29
Страна: УКРАИНА
Город: с.Залесцы
Телефон: +380638393949
Откуда: Хмельницкий
Контактная информация:

Re: выбор датчика влажности для грибов

Сообщение ostapov »

Задача простая вкл-выкл клапан системы увлажнения 220 в в зависимости от ситуации . Желательно возможность настройки .


Аватара пользователя
Игорь
Лоцман
Сообщения: 2645
Зарегистрирован: Ср мар 14, 2007 17:04
Страна: .
Город: Харьков
Откуда: Харьков и окрестности.
Контактная информация:

Re: выбор датчика влажности для грибов

Сообщение Игорь »

ostapov » Пт мар 18, 2016 1:39 pm писал(а):Задача простая вкл-выкл клапан системы увлажнения 220 в в зависимости от ситуации . Желательно возможность настройки .
Сергей,а у Вас на каких датчиках организована система увлажнения?
Power,а Ваши решения на чем реализованы? И как Вы считаете в плане надежности ,что лучше ,какой принцип?На универсальном датчике или на паре DTшек(необязательно,важен принцип).В плане надежности.
Хотя обслуживание и контроль систем контроля ( :D ) никто не отменяет.
Из своего ,малюсенького опыта ,знаю,что на крупном комплексе работает психрометрическая система контроля.
Последний раз редактировалось Игорь Пт мар 18, 2016 14:30, всего редактировалось 1 раз.
Жизнь прекрасна ..Из за пары-тройки придурков расстраиваться?ГЛУПО!!!Пусть им будет хорошо.

Аватара пользователя
Игорь
Лоцман
Сообщения: 2645
Зарегистрирован: Ср мар 14, 2007 17:04
Страна: .
Город: Харьков
Откуда: Харьков и окрестности.
Контактная информация:

Re: выбор датчика влажности для грибов

Сообщение Игорь »

Дмитрий,это не много не наш случай,выбор то есть но с большими оговорками и некоторыми доработками.
Не реклама.Хорошие системы контроля и регулировки делают у нас DimLug ( memberlist.php?mode=viewprofile&u=2255 ),точно знаю,что его решение работает у Фомы, и slpo72(
memberlist.php?mode=viewprofile&u=2432 ),
Ну и к нашему коллеге с ником POWER(жаль не знаем Вашего имени),я бы однозначно прислушался,человек знает о чем говорит.
Жизнь прекрасна ..Из за пары-тройки придурков расстраиваться?ГЛУПО!!!Пусть им будет хорошо.

power
Житель
Сообщения: 170
Зарегистрирован: Вт сен 01, 2009 6:38
Откуда: Днепродзержинск
Контактная информация:

Re: выбор датчика влажности для грибов

Сообщение power »

ostapov » 18 мар 2016 01:39 pm писал(а):Задача простая вкл-выкл клапан системы увлажнения 220 в в зависимости от ситуации .
Какая мощность потребления клапана?
Желательно возможность настройки .
Тут существуют разные подходы, мне нравится решение Гюго, параметры настраиваются при подключении к компъютеру (на устройствах нет кнопок). Если параметры часто менять не нужно, то это великолепная "защита от дурака".

Вы интересовались стоимостью решения на базе Ардуино, вы знакомы с программированием данной платформы?

Аватара пользователя
Игорь
Лоцман
Сообщения: 2645
Зарегистрирован: Ср мар 14, 2007 17:04
Страна: .
Город: Харьков
Откуда: Харьков и окрестности.
Контактная информация:

Re: выбор датчика влажности для грибов

Сообщение Игорь »

power » Пт мар 18, 2016 2:53 pm писал(а):
ostapov » 18 мар 2016 01:39 pm писал(а):Задача простая вкл-выкл клапан системы увлажнения 220 в в зависимости от ситуации .
Какая мощность потребления клапана?
Желательно возможность настройки .
Тут существуют разные подходы, мне нравится решение Гюго, параметры настраиваются при подключении к компъютеру (на устройствах нет кнопок). Если параметры часто менять не нужно, то это великолепная "защита от дурака".

Вы интересовались стоимостью решения на базе Ардуино, вы знакомы с программированием данной платформы?
Прошу прощения,а у Гюго чья стстема работает?Беспроводная,по радиоканалу?
Ардуино на сегодняшний день ,точно не наш случай.Хотя ,универсальность привлекает,немного.
Последний раз редактировалось Игорь Пт мар 18, 2016 15:05, всего редактировалось 1 раз.
Жизнь прекрасна ..Из за пары-тройки придурков расстраиваться?ГЛУПО!!!Пусть им будет хорошо.

power
Житель
Сообщения: 170
Зарегистрирован: Вт сен 01, 2009 6:38
Откуда: Днепродзержинск
Контактная информация:

Re: выбор датчика влажности для грибов

Сообщение power »

Заявленная точность большинства из этих устройств на уровне эталонов стоимостью выше $1000 :)
Халява, сер!

Тут наверное будет уместна крылатая фраза из "Золотого теленка" Ильфа и Петрова:
"Пилите Шура! Она золотая!"

ostapov
Житель
Сообщения: 985
Зарегистрирован: Сб окт 06, 2007 13:29
Страна: УКРАИНА
Город: с.Залесцы
Телефон: +380638393949
Откуда: Хмельницкий
Контактная информация:

Re: выбор датчика влажности для грибов

Сообщение ostapov »

Клапана от стиралки , мощность думаю не большая , если что могу уточнить .Параметры менять нужно не часто )) инкубация и выращивание .

power
Житель
Сообщения: 170
Зарегистрирован: Вт сен 01, 2009 6:38
Откуда: Днепродзержинск
Контактная информация:

Re: выбор датчика влажности для грибов

Сообщение power »

Игорь » 18 мар 2016 02:05 pm писал(а):
Дмитрий,это не много не наш случай,выбор то есть но с большими оговорками и некоторыми доработками.
Многие из этих девайсов врядли долго без доработки будут работать на индуктивную нагрузку (эл. двигатель, эл. клапан). На недорогих (около 600 грн.) стоит датчик влажности аналог DHT22, я его не пока не тестировал, хотя ради интереса купил :).
Ну и к нашему коллеге с ником POWER(жаль не знаем Вашего имени),я бы однозначно прислушался,человек знает о чем говорит.
Я ваш теска. )

power
Житель
Сообщения: 170
Зарегистрирован: Вт сен 01, 2009 6:38
Откуда: Днепродзержинск
Контактная информация:

Re: выбор датчика влажности для грибов

Сообщение power »

Игорь » 18 мар 2016 01:54 pm писал(а):
ostapov » Пт мар 18, 2016 1:39 pm писал(а):Задача простая вкл-выкл клапан системы увлажнения 220 в в зависимости от ситуации . Желательно возможность настройки .
Power,а Ваши решения на чем реализованы? И как Вы считаете в плане надежности ,что лучше ,какой принцип?На универсальном датчике или на паре DTшек(необязательно,важен принцип).В плане надежности.
Хотя обслуживание и контроль систем контроля ( :D ) никто не отменяет.
Из своего ,малюсенького опыта ,знаю,что на крупном комплексе работает психрометрическая система контроля.
Психрометрическая система система требует постоянной доливки воды и чистки вентелятора,
Емкостной датчик требует периодической замены фильтра ну и в критических случаях может понадобиться замена сенсора.

Из сенсоров наиболее точные и стабильные SHTхх (Sensirion)!
Последний раз редактировалось power Пт мар 18, 2016 16:16, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Игорь
Лоцман
Сообщения: 2645
Зарегистрирован: Ср мар 14, 2007 17:04
Страна: .
Город: Харьков
Откуда: Харьков и окрестности.
Контактная информация:

Re: выбор датчика влажности для грибов

Сообщение Игорь »

power » Пт мар 18, 2016 4:04 pm писал(а):
Игорь » 18 мар 2016 01:54 pm писал(а):
ostapov » Пт мар 18, 2016 1:39 pm писал(а):Задача простая вкл-выкл клапан системы увлажнения 220 в в зависимости от ситуации . Желательно возможность настройки .
Power,а Ваши решения на чем реализованы? И как Вы считаете в плане надежности ,что лучше ,какой принцип?На универсальном датчике или на паре DTшек(необязательно,важен принцип).В плане надежности.
Хотя обслуживание и контроль систем контроля ( :D ) никто не отменяет.
Из своего ,малюсенького опыта ,знаю,что на крупном комплексе работает психрометрическая система контроля.
Психрометрическая система система требует постоянной доливки воды и чистки вентилятора,
Емкостной датчик требует периодической замены фильтра ну и в критических случаях может понадобиться замена сенсора.

Из сенсоров наиболее точные и стабильные SHTхх (Sensirion)!
Спасибо.За доливкой воды следят операторы,вентиляторов нет.
Спасибо.Игорь,а для наших реальных условий."вешенка",какое ,на Ваш взгляд оптимальное решение?Исходя из условий цена-надежность-стоимость обслуживания?Что порекомендуете?
Жизнь прекрасна ..Из за пары-тройки придурков расстраиваться?ГЛУПО!!!Пусть им будет хорошо.

power
Житель
Сообщения: 170
Зарегистрирован: Вт сен 01, 2009 6:38
Откуда: Днепродзержинск
Контактная информация:

Re: выбор датчика влажности для грибов

Сообщение power »

Игорь » 18 мар 2016 03:02 pm писал(а): Ардуино на сегодняшний день ,точно не наш случай.Хотя ,универсальность привлекает,немного.
Если освоить загрузку программы в модуль (это достаточно просто), то стоимость и универсальность вне конкуренции :), хотя надежность врядли сможет кто-то гарантировать.
Но в прошлом отопительном сезоне я на базе этой платформы "на скорую руку" запустил управление газовым котлом, так оно и проработало до конца сезона без сбоев.
В этом поменял на плату с индикатором, что бы смотреть какая температура не включая компа.

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей