Страница 1 из 4

Электронный глюк

Добавлено: Чт фев 24, 2011 18:12
Грибодел
Приветствую Вас господа грибоводы. Появилась проблемная ситуация...
Сделал автоматику для увлажнителя. Для этого купил китайский гигростат Гигростат BONECO A7056, вот такой http://www.climat-ekb.ru/store/30588/30 ... pos=633723
ну и возможность использовать гигростат или реле времени, вот такое http://texnoskb.ru/pages_9/index.html?group=140 под разетку.
Подсоединив все это по следующей схеме:
iii.GIF
Магнитный пускатель не знаю какой марки, но самый маленький в этой серии...

Проблема вся в том, что переодически в момент включения гигростат или таймер глючит и они тухнут или сбиваются настройки режимов включения...непойму в чем проблема.
Может схему не правильно собрал...Или может промужеточное реле нужно (хотя выход с гигростат и таймера написано до 2кВт)
Или фильтр какой? Раньше стоял терморегулятор по такой же схеме, только прерывалас одна фаза на клемах управления пускателем, такой же глюк был постоянно.Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой? Какие пути решения?
Спасибо.

Re: Электронный глюк

Добавлено: Чт фев 24, 2011 18:29
Фoмa
а двигатель как подсоединен - треугольнок или звездой? Как основан запуск двигателя такой мощности, кондеры ? Если да то какие? 1,8квт это дофига для одной фазы что бы сеть не сажала при запуске. Что за увлажнитель? Каково время запуска или разгона?

Re: Электронный глюк

Добавлено: Чт фев 24, 2011 18:39
Грибодел
Фoмa писал(а):а двигатель как подсоединен - треугольнок или звездой? Как основан запуск двигателя такой мощности, кондеры ? Если да то какие? 1,8квт это дофига для одной фазы что бы сеть не сажала при запуске. Что за увлажнитель? Каково время запуска или разгона?
Двигатель с крупорушки однофазный...внутри есть кандер но какой не помню...с движка чисто вилка выходит на 220. Запуск жвижка примерно 3-5 секунд пусковые токи большие (немного притухает свет)...потом набор до наминала...

Re: Электронный глюк

Добавлено: Чт фев 24, 2011 18:40
Серж
Думаю имеет место большое падение напряжения при включении движка. При подаче напруги на обмотку, ток (пусковой) в разы превышает номинальный(рабочий). Если напряжение при этом падает незначительно, ток сохраняет своё большое значение быстро раскручивая ротор и вследствии сам же быстро падает до рабочего.
Если же с проводкой проблемы - сечение маленькое, контакты от питающей линии(столба) окислились, ток теряется на линии и слабое его значение не позволяет быстро раскрутить ротор, вызывая сильное падение напруги. Попробуйте подключить двигатель отдельной линией как можно ближе к вводу в дом (помещение). Либо последовательно с приборами поставить дросель (обмотка+ неполярный конденсатор), но во втором варианте я не уверен.

Re: Электронный глюк

Добавлено: Чт фев 24, 2011 18:44
Фoмa
внутри есть кандер но какой не помню...с движка чисто вилка выходит на 220.
Внутри стоит кандер на 600ват движках как на насосах водяных, но на 1,8квт движке там ума не приложу че должно стоять и как оно туда поместилось :) Мощность уточни?
Теоретически должно стоять 2 конденсатора 1 пусковой и 1 рабочий. Если 1,8квт то сеть будет сажать по любому - со временем сгорят все вилки - не только приборы твои, скорее всего прийдется ставить пусковое реле, и проверить пусковой конденсатор - если он там вообще есть.
Двигатель с крупорушки однофазный.
А не заметил, в таких не разбираюсь :)

Re: Электронный глюк

Добавлено: Чт фев 24, 2011 18:49
Серж
Фoмa писал(а):а двигатель как подсоединен - треугольнок или звездой? Как основан запуск двигателя такой мощности, кондеры ? Если да то какие? 1,8квт это дофига для одной фазы что бы сеть не сажала при запуске. Что за увлажнитель? Каково время запуска или разгона?
На схеме двухпроводная линия на 220 значит треугольник, звезда кажись только на 380.
Двигатель на 220 вроде всегда с кондерами идёт.
1,8квт для одной фазы нормально, зависит от состояния и потенциала самой фазы, хотя подсоединять такую мощ вилкой не лучший вариант.

Re: Электронный глюк

Добавлено: Чт фев 24, 2011 18:53
Фoмa
Двигатель с крупорушки однофазный.
А не заметил, в таких не разбираюсь :) Если не секрет, а с чего вообще решил что он однофазный? Запускай короче через реле от разных розеток, может поможет :)

Re: Электронный глюк

Добавлено: Чт фев 24, 2011 18:56
Фoмa
1,8квт для одной фазы нормально, зависит от состояния и потенциала самой фазы, хотя подсоединять такую мощ вилкой не лучший вариант.
У меня 3квт пресс работает худо бедно от 220в, при запуске свет гаснет - особо тот что на проводе рядом, в доме меньше.
На схеме двухпроводная линия на 220 значит треугольник,
Однофазный двигатель у него вообще нет ни треугольников ни звезд вроде :)
звезда кажись только на 380.
У меня соломорезка 3квт работала на звезде с пусковым кондером, без рабочих - на 2 проводах, 3 висел в воздухе. Просто моща будет не та, а крутить будет.

Re: Электронный глюк

Добавлено: Чт фев 24, 2011 18:58
Грибодел
Есть такие двигатели вроде...у которых есть чисто пусковая дополнительная обмотка, которую и питает кандер, а после запуска работают всего две обмотки...

Re: Электронный глюк

Добавлено: Чт фев 24, 2011 18:59
Грибодел
Фoмa писал(а):Запускай короче через реле от разных розеток, может поможет :)
А смысл? Питание то щита управления от одной линии...

Re: Электронный глюк

Добавлено: Чт фев 24, 2011 19:01
sandro
Какие пути решения?
Подключите катушку управления и саму автоматику через обыкновенный бытовой стабилизатор и будет Вам счастье! :D

Re: Электронный глюк

Добавлено: Чт фев 24, 2011 19:01
Игорь
Грибодел писал(а): пусковые токи большие (немного притухает свет)...
Грибодел писал(а): Какие пути решения?Спасибо.
Садит напряжение-соответственно сбрасывает показания.Как вариант в приборах по питанию(постоянному) поставить конденсаторы большой емкости.

Re: Электронный глюк

Добавлено: Чт фев 24, 2011 19:03
Грибодел
sandro писал(а):Подключите катушки управления через обыкновенный бытовой стабилизатор и будет Вам счастье! :D
Во...ну я об этом и говорил...

Вопрос в том какой ток берет эта катушка управления?

Re: Электронный глюк

Добавлено: Чт фев 24, 2011 19:04
Грибодел
Игорь писал(а):.Как вариант в приборах по питанию(постоянному) поставить конденсаторы большой емкости.
А по какой схеме?

Re: Электронный глюк

Добавлено: Чт фев 24, 2011 19:05
Фoмa
А смысл?
Ну она на разных участках по разному просаживается, чем ближе к источнику посадки тем сильнее - ну эт я так предположил.
Подключите катушки управления через обыкновенный бытовой стабилизатор и будет Вам счастье!
А че он 2 квт выдержит? Либо основную нагрузку прицепить до стабилизатора?
В любом случае от такого запуска горят любые включатели - вопрос времени, в приборах тоже все выгорит, если оставить в таком виде.

Re: Электронный глюк

Добавлено: Чт фев 24, 2011 19:06
Игорь
Грибодел писал(а):
Игорь писал(а):.Как вариант в приборах по питанию(постоянному) поставить конденсаторы большой емкости.
А по какой схеме?
Паралельно питанию,на время запуска они поддержат постоянное напряжение питания прибора

Re: Электронный глюк

Добавлено: Чт фев 24, 2011 19:08
sandro
Вопрос в том какой ток берет эта катушка управления?
Я думаю не больше 0,5 А. На пускателе должно быть написано, или в его паспорте, если он есть. :D

Re: Электронный глюк

Добавлено: Чт фев 24, 2011 19:09
Грибодел
Фoмa писал(а):А че он 2 квт выдержит? Либо основную нагрузку прицепить до стабилизатора?
Подцепить чисто питание реле...там не 2кВт...

Re: Электронный глюк

Добавлено: Чт фев 24, 2011 19:09
Фoмa
Паралельно питанию,на время запуска они поддержат постоянное напряжение питания прибора
Ну 5 сек они могут и не удержать, наверное.
Подцепить чисто питание реле...там не 2кВт...
Ну а двигатель че не будешь никуда подключать :) ? чет я запутался...

Re: Электронный глюк

Добавлено: Чт фев 24, 2011 19:10
Грибодел
sandro писал(а):Я думаю не больше 0,5 А. На пускателе должно быть написано, или в его паспорте, если он есть. :D
Ну тогда потянет...стабилизатор помоему до 400 Ватт

Re: Электронный глюк

Добавлено: Чт фев 24, 2011 19:11
Игорь
Фoмa писал(а):
Паралельно питанию,на время запуска они поддержат постоянное напряжение питания прибора
Ну 5 сек они могут и не удержать, наверное.
От емкости зависит.Но 10 000 мкф хватить должно,там потребление по постоянному мизерное

Re: Электронный глюк

Добавлено: Чт фев 24, 2011 19:11
Грибодел
Фoмa писал(а):Ну 5 сек они могут и не удержать, наверное.
Это скорее всего смотря сколько их подцнпить...я о мФ емкости

Re: Электронный глюк

Добавлено: Чт фев 24, 2011 19:12
sandro
Ну тогда потянет...стабилизатор помоему до 400 Ватт
Ну, дык включайте же скорее! Народ после праздника собрался и крови жаждет! :D

Re: Электронный глюк

Добавлено: Чт фев 24, 2011 19:13
Фoмa
Кстати, а стабилизатор вроде от резких скачков, а не от долгого падения напряжения.

Re: Электронный глюк

Добавлено: Чт фев 24, 2011 19:13
Грибодел
Фoмa писал(а):Ну а двигатель че не будешь никуда подключать :) ? чет я запутался...
Двигатель к силовым клемам пускателя подключается....