помогите решить задачку по теплотехнике:
есть бак(медный,утепленный пеной)на 150 литров
котел на жидк.топл.-на 60квт
хочу сделать теплообменник: закольцевать котел,бак ,помпу(для циркуляции),расшир.бачек естесСно...
чтоб вода нагревалась скажем до 90град.
теперь,хочу врезать в этот бак змеевик(медная трубка пол-дюйма,стенка 1 мм) и пропускать проточную воду(скажем 15 град,2 атм в сети)-на выходе надо получить скажем 75град. проточную воду.
вопрос-какая площадь медной пол-дюймовой трубы должна быть? (длина змеевика)
погрешность допукаю довольно большую-до 50%, думаю температуру воды на выходе отрегулировать краном.
может кто силен в теплотехнике,формулу какую подкинет....
а то "методом научного тыка"-неохота как-то,вдруг там выйдет трубы метров 500...
есть бак(медный,утепленный пеной)на 150 литров
котел на жидк.топл.-на 60квт
хочу сделать теплообменник: закольцевать котел,бак ,помпу(для циркуляции),расшир.бачек естесСно...
чтоб вода нагревалась скажем до 90град.
теперь,хочу врезать в этот бак змеевик(медная трубка пол-дюйма,стенка 1 мм) и пропускать проточную воду(скажем 15 град,2 атм в сети)-на выходе надо получить скажем 75град. проточную воду.
вопрос-какая площадь медной пол-дюймовой трубы должна быть? (длина змеевика)
погрешность допукаю довольно большую-до 50%, думаю температуру воды на выходе отрегулировать краном.
может кто силен в теплотехнике,формулу какую подкинет....
а то "методом научного тыка"-неохота как-то,вдруг там выйдет трубы метров 500...
- Depech
- Житель
- Сообщения: 478
- Зарегистрирован: Вс мар 09, 2008 14:31
- Страна: Украина
- Город: Черкассы, Киев
- Контактная информация:
Re: помогите решить задачку по теплотехнике
Формула не нужна . Вы описали. Водо -водяной бойлер ( теплообменник). Приблизительно обьем металла несущего теплоносителя равен обьему потребительному. КПД такой системы около 95 %. Но еще и учитывать температурный напор нужно. Но при Вашем запросе в 50% - эта величина незначительна.andrew писал(а):помогите решить задачку по теплотехнике:
есть бак(медный,утепленный пеной)на 150 литров
котел на жидк.топл.-на 60квт
хочу сделать теплообменник: закольцевать котел,бак ,помпу(для циркуляции),расшир.бачек естесСно...
чтоб вода нагревалась скажем до 90град.
теперь,хочу врезать в этот бак змеевик(медная трубка пол-дюйма,стенка 1 мм) и пропускать проточную воду(скажем 15 град,2 атм в сети)-на выходе надо получить скажем 75град. проточную воду.
вопрос-какая площадь медной пол-дюймовой трубы должна быть? (длина змеевика)
погрешность допукаю довольно большую-до 50%, думаю температуру воды на выходе отрегулировать краном.
может кто силен в теплотехнике,формулу какую подкинет....
а то "методом научного тыка"-неохота как-то,вдруг там выйдет трубы метров 500...
-
- Житель
- Сообщения: 328
- Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 3:15
- Страна: Ирландия
- Город: Dublin
- Телефон: 00000
- Откуда: Ирландия Dublin
- Контактная информация:
Re: помогите решить задачку по теплотехнике
[quote="Depech"] Приблизительно обьем металла несущего теплоносителя равен обьему потребительному.
эээ,расшифруй плииз...
эээ,расшифруй плииз...
- Depech
- Житель
- Сообщения: 478
- Зарегистрирован: Вс мар 09, 2008 14:31
- Страна: Украина
- Город: Черкассы, Киев
- Контактная информация:
Re: помогите решить задачку по теплотехнике
В Вашем бачке половина бьема должна заниматься медной трубкой , вне зависимостиandrew писал(а):Depech писал(а): Приблизительно обьем металла несущего теплоносителя равен обьему потребительному.
эээ,расшифруй плииз...
от ее толщины.
-
- Житель
- Сообщения: 328
- Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 3:15
- Страна: Ирландия
- Город: Dublin
- Телефон: 00000
- Откуда: Ирландия Dublin
- Контактная информация:
Re: помогите решить задачку по теплотехнике
[quote="Depech"]
В бачке половина бьема должна заниматься медной трубкой , вне зависимости
от ее толщины.
ну а если бы труба была железная?!....
чет тут не совсем клеится....
и если уменьшить бачек-то и трубы меньше надо.....???????
зы:на "ты" как-то приятнее,если моно...
В бачке половина бьема должна заниматься медной трубкой , вне зависимости
от ее толщины.
ну а если бы труба была железная?!....
чет тут не совсем клеится....
и если уменьшить бачек-то и трубы меньше надо.....???????
зы:на "ты" как-то приятнее,если моно...
- Depech
- Житель
- Сообщения: 478
- Зарегистрирован: Вс мар 09, 2008 14:31
- Страна: Украина
- Город: Черкассы, Киев
- Контактная информация:
Re: помогите решить задачку по теплотехнике
Вы попросили под Ваши параметры- как теплоэнергетик ответил.andrew писал(а):Depech писал(а): В бачке половина бьема должна заниматься медной трубкой , вне зависимости
от ее толщины.
ну а если бы труба была железная?!....
чет тут не совсем клеится....
и если уменьшить бачек-то и трубы меньше надо.....???????
зы:на "ты" как-то приятнее,если моно...
-
- Житель
- Сообщения: 272
- Зарегистрирован: Вт ноя 17, 2009 11:58
- Откуда: Воронежская обл.
- Контактная информация:
Re: помогите решить задачку по теплотехнике
Интересный ход мыслей. Как Вы это определили не зная расход исходящей воды? Неужели без разницы какой объем греть - 100 литров в минуту или стакан в час?Depech писал(а): В Вашем бачке половина бьема должна заниматься медной трубкой , вне зависимости от ее толщины.
- Depech
- Житель
- Сообщения: 478
- Зарегистрирован: Вс мар 09, 2008 14:31
- Страна: Украина
- Город: Черкассы, Киев
- Контактная информация:
Re: помогите решить задачку по теплотехнике
Озвучено 60 кВТ, обьем теплообменника 0.15 м3. Забыли как рассчитывать? Ну 9 класс теплотехникаСерж писал(а):Интересный ход мыслей. Как Вы это определили не зная расход исходящей воды? Неужели без разницы какой объем греть - 100 литров в минуту или стакан в час?Depech писал(а): В Вашем бачке половина бьема должна заниматься медной трубкой , вне зависимости от ее толщины.
- Vladja
- Новичок на форуме
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 12:18
- Откуда: Донецк
- Контактная информация:
Re: помогите решить задачку по теплотехнике
Depech писал(а):Формула не нужна . Вы описали. Водо -водяной бойлер ( теплообменник). Приблизительно обьем металла несущего теплоносителя равен обьему потребительному. КПД такой системы около 95 %. Но еще и учитывать температурный напор нужно. Но при Вашем запросе в 50% - эта величина незначительна.
Depech писал(а):как теплоэнергетик ответил.
Где учились, если не секрет?Depech писал(а):В Вашем бачке половина бьема должна заниматься медной трубкой , вне зависимости от ее толщины.
- Гюго
- Житель
- Сообщения: 4382
- Зарегистрирован: Ср июн 18, 2008 21:07
- Откуда: Луганск
- Контактная информация:
Re: помогите решить задачку по теплотехнике
Есть такие теплообменники трубчатые, сделанные по типу труба в трубе. Вот там примерно и есть 50 на 50.Посмотри на сайте компании Колви-Термона. Они наборные как радиаторы на отоплении. Заказать можно любой и не морочиться. Все красиво и компактно.
вначале думай а потом делай. Учись на чужих ошибках-своих успеешь наделать.
- Depech
- Житель
- Сообщения: 478
- Зарегистрирован: Вс мар 09, 2008 14:31
- Страна: Украина
- Город: Черкассы, Киев
- Контактная информация:
Re: помогите решить задачку по теплотехнике
КПИ ИЭЭ.Vladja писал(а):Depech писал(а):Формула не нужна . Вы описали. Водо -водяной бойлер ( теплообменник). Приблизительно обьем металла несущего теплоносителя равен обьему потребительному. КПД такой системы около 95 %. Но еще и учитывать температурный напор нужно. Но при Вашем запросе в 50% - эта величина незначительна.
Depech писал(а):как теплоэнергетик ответил.Где учились, если не секрет?Depech писал(а):В Вашем бачке половина бьема должна заниматься медной трубкой , вне зависимости от ее толщины.
-
- Житель
- Сообщения: 141
- Зарегистрирован: Пт мар 06, 2009 12:36
- Откуда: Новосибирская обл.
- Контактная информация:
Re: помогите решить задачку по теплотехнике
Надо поставить помпу не постоянно, а периодически вклучаться, когда в нужной точке будет нужная Т, а выключяться через 2-3 минуты Справиться с этим твой МастерКит
с Уважением Денисов Андрей
-
- Житель
- Сообщения: 328
- Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 3:15
- Страна: Ирландия
- Город: Dublin
- Телефон: 00000
- Откуда: Ирландия Dublin
- Контактная информация:
Re: помогите решить задачку по теплотехнике
так я мастер-кит и хочу подключить-но,помпа будет работать постоянно-а вот котел-в зависимости от тем-ры.tek2003 писал(а):Надо поставить помпу не постоянно, а периодически вклучаться, когда в нужной точке будет нужная Т, а выключяться через 2-3 минуты Справиться с этим твой МастерКит
Гюго-сайт смотрел,многого не понял,просто если есть все материалы-зачем что-то покупать -если можно за часик самому сварганить,тем более уверен,что под свои параметры вряд-ли чАво найду.
зы:пока ничего толкового как рассчитать не понял-...люди-теплотехники-отзовитесь!
ну должна же быть хоть какая-то формула!!!!
- ssv2001
- Site Admin
- Сообщения: 3317
- Зарегистрирован: Сб июн 27, 2009 18:59
- Откуда: г. Курганинск, Краснодарский край
- Контактная информация:
Re: помогите решить задачку по теплотехнике
Андрей, посмотри тут - случайно наткнулся - но не изучал, то ли это что надо...
http://sailshir.narod.ru/prog00.htm
http://sailshir.narod.ru/prog00.htm
-
- Житель
- Сообщения: 328
- Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 3:15
- Страна: Ирландия
- Город: Dublin
- Телефон: 00000
- Откуда: Ирландия Dublin
- Контактная информация:
Re: помогите решить задачку по теплотехнике
похоже-то что надо,только чаво-то у меня оно не скачивается....ssv2001 писал(а):Андрей, посмотри тут - случайно наткнулся - но не изучал, то ли это что надо...
http://sailshir.narod.ru/prog00.htm
- Игорь
- Лоцман
- Сообщения: 2645
- Зарегистрирован: Ср мар 14, 2007 17:04
- Страна: .
- Город: Харьков
- Откуда: Харьков и окрестности.
- Контактная информация:
Re: помогите решить задачку по теплотехнике
У мну качает ,куда кинуть?andrew писал(а):похоже-то что надо,только чаво-то у меня оно не скачивается....ssv2001 писал(а):Андрей, посмотри тут - случайно наткнулся - но не изучал, то ли это что надо...
http://sailshir.narod.ru/prog00.htm
Файл битый,не открывается.
Последний раз редактировалось Игорь Вс дек 12, 2010 7:29, всего редактировалось 1 раз.
Жизнь прекрасна ..Из за пары-тройки придурков расстраиваться?ГЛУПО!!!Пусть им будет хорошо.
-
- Житель
- Сообщения: 328
- Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 3:15
- Страна: Ирландия
- Город: Dublin
- Телефон: 00000
- Откуда: Ирландия Dublin
- Контактная информация:
Re: помогите решить задачку по теплотехнике
эээ-сложными математическими посчетами определил-половина от 150 литров-75 литров-и равняется ок 600 метров пол-дюймовой трубы....................Depech писал(а): В Вашем бачке половина бьема должна заниматься медной трубкой , вне зависимости
от ее толщины.
неа,я так не играю!
может кто еще подскажет....
-
- Житель
- Сообщения: 1854
- Зарегистрирован: Пн окт 05, 2009 9:47
- Откуда: Запорожье
- Контактная информация:
Re: помогите решить задачку по теплотехнике
Продай медь и купи на эти деньги теплообменник с нужными параметрами
-
- Житель
- Сообщения: 328
- Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 3:15
- Страна: Ирландия
- Город: Dublin
- Телефон: 00000
- Откуда: Ирландия Dublin
- Контактная информация:
Re: помогите решить задачку по теплотехнике
где?Mihail писал(а):Продай медь и купи на эти деньги теплообменник с нужными параметрами
- Depech
- Житель
- Сообщения: 478
- Зарегистрирован: Вс мар 09, 2008 14:31
- Страна: Украина
- Город: Черкассы, Киев
- Контактная информация:
Re: помогите решить задачку по теплотехнике
andrew Вы не сказали, зачем Вам надо теплообменник.
- Depech
- Житель
- Сообщения: 478
- Зарегистрирован: Вс мар 09, 2008 14:31
- Страна: Украина
- Город: Черкассы, Киев
- Контактная информация:
Re: помогите решить задачку по теплотехнике
Если поддерживать воду в кормосместителе с Т=75 С, то дешевле в эту воду подавать пар.
-
- Житель
- Сообщения: 328
- Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 3:15
- Страна: Ирландия
- Город: Dublin
- Телефон: 00000
- Откуда: Ирландия Dublin
- Контактная информация:
Re: помогите решить задачку по теплотехнике
нет,т-ра воды в смесителе будет 65гр( 10 гр-на потери,нагрев самого смесителя)Depech писал(а):Если поддерживать воду в кормосместителе с Т=75 С, то дешевле в эту воду подавать пар.
а почему это пар дешевле подавать?
- DimLug
- Житель
- Сообщения: 412
- Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 6:50
- Откуда: Луганск
- Контактная информация:
Re: помогите решить задачку по теплотехнике
Можно по вот этой прикинуть (сам не проверял!):
------------
Формула расчёты площади поверхности трубы медного змеевика:
M2 = kW/0,8 x ∆t
Где,
M2 — площадь трубы змеевика в квадратных метрах.
kW — Мощность тепловыделения в киловатах.
0,8 — коофициент теплопроводности меди/воды при условии противотока сред.
∆t — разность температуры воды на входе и выходе системы
------------
Токо 75 гр на выходе при Тбака = 90 с любой длины получить можно, вопрос только скока (милли)литров в минуту
------------
Формула расчёты площади поверхности трубы медного змеевика:
M2 = kW/0,8 x ∆t
Где,
M2 — площадь трубы змеевика в квадратных метрах.
kW — Мощность тепловыделения в киловатах.
0,8 — коофициент теплопроводности меди/воды при условии противотока сред.
∆t — разность температуры воды на входе и выходе системы
------------
Токо 75 гр на выходе при Тбака = 90 с любой длины получить можно, вопрос только скока (милли)литров в минуту
Последний раз редактировалось DimLug Вс дек 12, 2010 14:34, всего редактировалось 1 раз.
- Depech
- Житель
- Сообщения: 478
- Зарегистрирован: Вс мар 09, 2008 14:31
- Страна: Украина
- Город: Черкассы, Киев
- Контактная информация:
Re: помогите решить задачку по теплотехнике
От количества пара подаваемого в смеситель будет зависит общая тем-ра самого смесителя. Пар подается с низуandrew писал(а):нет,т-ра воды в смесителе будет 65гр( 10 гр-на потери,нагрев самого смесителя)Depech писал(а):Если поддерживать воду в кормосместителе с Т=75 С, то дешевле в эту воду подавать пар.
а почему это пар дешевле подавать?