помогите с организацией вентиляции
Re: нужен совет по вентиляции.
Depech спасибо Вам .... вот это уже чтото.. да я читал что многие советуют вытяжку всеже вверху делать...хотя со2 по идее тяжеле (кислорода) и опускаеться вниз..но на практике оказываеться что его тянет за собой теплый воздух вверх тобеш большая концентрация его вверху..(тут даже кто то график выкладывал) .а подача у меня и планируеться вниз в доль стен из блоков.в принципе меня больше интересует всеже вытяжка..ВЫ мне немного помогли.(дали информацию на раздумье)
да вот предложение о просто двух воздуховодах через всю камеру по длинне это интересно....чет не допетрил сразу..что так можно.и работы меньше и затрат.
да вот предложение о просто двух воздуховодах через всю камеру по длинне это интересно....чет не допетрил сразу..что так можно.и работы меньше и затрат.
- Гюго
- Житель
- Сообщения: 4382
- Зарегистрирован: Ср июн 18, 2008 21:07
- Откуда: Луганск
- Контактная информация:
Re: нужен совет по вентиляции.
При таких малых размерах помещения, я бы проложил по полу вдоль одной стены, там где не будут ходить рукав с отверстиями чтобы дули в междурядья и вертикально вверх. У противоположной стены как можно выше к потолку жесткий вентиляционный короб вытяжки с отверстиями с задвижками в каждом междурядье.
У меня так работало, когда выростное было на территории субстратного цеха. Формат помещения такой же по высоте и ширине. Единственно длина камер меньше, но это уже влияет только на мощность вентилятора.
У меня так работало, когда выростное было на территории субстратного цеха. Формат помещения такой же по высоте и ширине. Единственно длина камер меньше, но это уже влияет только на мощность вентилятора.
вначале думай а потом делай. Учись на чужих ошибках-своих успеешь наделать.
Re: нужен совет по вентиляции.
Как часто включается подача воздуха? а вентиляторы на вытяжку работают постоянно?
Re: нужен совет по вентиляции.
ДА на вытяжку вентиляторы работают постоянно иногда выключаю для ревизии и чистки.
а подача работает примерно 16 часов в сутки(из них постоянно с 12 ночи и до 7 утра а остольное время с перерывами )иногда и по 3-часа не работают на подачю.был составлен четкий график но както его пока не придерживаюсь кроме ночи.
изночально на вытяжке стоял один вентилятор но его явно не хватало потом добавил еще один и помощней и вот пока такой результат.
а подача работает примерно 16 часов в сутки(из них постоянно с 12 ночи и до 7 утра а остольное время с перерывами )иногда и по 3-часа не работают на подачю.был составлен четкий график но както его пока не придерживаюсь кроме ночи.
изночально на вытяжке стоял один вентилятор но его явно не хватало потом добавил еще один и помощней и вот пока такой результат.
Re: нужен совет по вентиляции.
А мне написало что циклично включать систему вентиляции опастно!:(
Тебе не нравятся твои грибы? Вроде бы ничего.
Тебе не нравятся твои грибы? Вроде бы ничего.
- Грибодел
- Житель
- Сообщения: 133
- Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 8:21
- Откуда: г.Новошахтинск Ростовская область
- Контактная информация:
Еще раз о вентиляции...
Вот решил переделать вентиляцию в своем грибном сарае. Начитался форума и решил поверить Гюго, что приток нужен внизу, а вытяжка вверху. Набросал вот такую схему
вот здесь характеристики http://www.lissantyug.ru/production/s/49/i/56
Диаметр всех труб 200мм
Высота помещения приблизительно 4 метра
длинна 6 метров, ширина 4 метра.
Загрузка 300-350 блоков (10кг-блок)
Что Вы думаете об этой схеме? Будет ли "работать" такая вентиляция?
Может что стоит изменить?
Вентиляторы на притоке и вытяжке канальные BK 315 вот здесь характеристики http://www.lissantyug.ru/production/s/49/i/56
Диаметр всех труб 200мм
Высота помещения приблизительно 4 метра
длинна 6 метров, ширина 4 метра.
Загрузка 300-350 блоков (10кг-блок)
Что Вы думаете об этой схеме? Будет ли "работать" такая вентиляция?
Может что стоит изменить?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Житель
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 8:19
- Откуда: Никополь Днепропетровская обл
- Контактная информация:
Re: Еще раз о вентиляции...
А почему выхлоп нельзя сразу в потолке зделать
- Грибодел
- Житель
- Сообщения: 133
- Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 8:21
- Откуда: г.Новошахтинск Ростовская область
- Контактная информация:
Re: Еще раз о вентиляции...
В самом потолке нельзя потому что там крыша, а в стене под потолком я и сделаю, только с воздуховодами думаю будет равномернее удалятся... Воздуховоды там от старой вентиляции остались, демонтировать лень...мож как вытяжные пригодятся!
-
- Житель
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 8:19
- Откуда: Никополь Днепропетровская обл
- Контактная информация:
Re: Еще раз о вентиляции...
Только диаметр труб мне кажется маловат,хотя турбины мощные может и покатит.
Но у меня полной мощьности не выдает такойже подчти вентилятор и диаметр воздуховодов
Но у меня полной мощьности не выдает такойже подчти вентилятор и диаметр воздуховодов
-
- Житель
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 8:19
- Откуда: Никополь Днепропетровская обл
- Контактная информация:
Re: Еще раз о вентиляции...
Может тока вытяжной вентик поставить так чтобы он дул без препятствий , пряменько
- Грибодел
- Житель
- Сообщения: 133
- Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 8:21
- Откуда: г.Новошахтинск Ростовская область
- Контактная информация:
Re: Еще раз о вентиляции...
Почему маловат? У канальника диаметр 315 мм а сумма вытяжных составляет 800 мм потому как с увлажнительного короба выходят каждая по отдельности.Владимир писал(а):Только диаметр труб мне кажется маловат
А вот с вытяжкой согласен...там 200мм везде...
Но там ведь и мощность канальников с запасом...по тех данным он 1700 куб/ч дает, даже если и не во всю мощность дуть будет...
- Гюго
- Житель
- Сообщения: 4382
- Зарегистрирован: Ср июн 18, 2008 21:07
- Откуда: Луганск
- Контактная информация:
Re: помогите с организацией вентиляции
Будет работать, куда она денется. Я бы еще проще сделал. Рисовать не умею и лень.
вначале думай а потом делай. Учись на чужих ошибках-своих успеешь наделать.
-
- Житель
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 8:19
- Откуда: Никополь Днепропетровская обл
- Контактная информация:
Re: помогите с организацией вентиляции
Гюго вы имете введу один воздуховод на подачу снизу и один на вытяжку сверху и по центру ихГюго писал(а):Будет работать, куда она денется. Я бы еще проще сделал. Рисовать не умею и лень.
- Грибодел
- Житель
- Сообщения: 133
- Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 8:21
- Откуда: г.Новошахтинск Ростовская область
- Контактная информация:
Re: помогите с организацией вентиляции
А как же крайние ряды...там же не весь воздух будет обновляться!Владимир писал(а):один воздуховод на подачу снизу и один на вытяжку сверху и по центру их
- Гюго
- Житель
- Сообщения: 4382
- Зарегистрирован: Ср июн 18, 2008 21:07
- Откуда: Луганск
- Контактная информация:
Re: помогите с организацией вентиляции
У меня при ширине помещения 22м один подающий воздуховод и один вытяжной. СО2 в норме
вначале думай а потом делай. Учись на чужих ошибках-своих успеешь наделать.
- Грибодел
- Житель
- Сообщения: 133
- Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 8:21
- Откуда: г.Новошахтинск Ростовская область
- Контактная информация:
Re: помогите с организацией вентиляции
Как такое может быть!Гюго писал(а):У меня при ширине помещения 22м один подающий воздуховод и один вытяжной. СО2 в норме
- Гюго
- Житель
- Сообщения: 4382
- Зарегистрирован: Ср июн 18, 2008 21:07
- Откуда: Луганск
- Контактная информация:
Re: помогите с организацией вентиляции
Может, если все правильно рассчитатьи сделать и , главное, не бояться экспериментировать. Правда эксперименты стоят денег и на их проведение и на возможные убытки. Не попробуешь не научишься.
вначале думай а потом делай. Учись на чужих ошибках-своих успеешь наделать.
- Игорь
- Лоцман
- Сообщения: 2645
- Зарегистрирован: Ср мар 14, 2007 17:04
- Страна: .
- Город: Харьков
- Откуда: Харьков и окрестности.
- Контактная информация:
Re: помогите с организацией вентиляции
Кто летом работает? Как организовать вентиляцию? Какие пропорции свежий-рециркуляция?
Последний раз редактировалось Игорь Сб фев 05, 2011 22:51, всего редактировалось 2 раза.
Жизнь прекрасна ..Из за пары-тройки придурков расстраиваться?ГЛУПО!!!Пусть им будет хорошо.
- Гюго
- Житель
- Сообщения: 4382
- Зарегистрирован: Ср июн 18, 2008 21:07
- Откуда: Луганск
- Контактная информация:
Re: помогите с организацией вентиляции
Пропорцию выбирал исключительно по СО2, чтобы свежего воздуха днем минимум, а вечером после снижения уличной температуры усиленная ветиляция. В шведском контроллере эта функция называется охлаждение естественным воздухом. У меня в контроллере она есть.
вначале думай а потом делай. Учись на чужих ошибках-своих успеешь наделать.
-
- Житель
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: Ср ноя 17, 2010 15:51
- Контактная информация:
Re: помогите с организацией вентиляции
Гюго
а компрессоры которые стоят типа на холодильниках не помогут стабилизировать нужную температуру в теплице и увлажнять дополнительно форсунками
а компрессоры которые стоят типа на холодильниках не помогут стабилизировать нужную температуру в теплице и увлажнять дополнительно форсунками
- Гюго
- Житель
- Сообщения: 4382
- Зарегистрирован: Ср июн 18, 2008 21:07
- Откуда: Луганск
- Контактная информация:
Re: помогите с организацией вентиляции
Смотря какие холодильники и какие компрессоры. У меня в холодильнике установлен сплит обычный достаточно мощный. Такой сойдет в небольшое помещение. А так лучше холодильный агрегат и холодный рассол гонять через теплообменник, только не нагревательный, а охладительный.
вначале думай а потом делай. Учись на чужих ошибках-своих успеешь наделать.
- grover
- Житель
- Сообщения: 2064
- Зарегистрирован: Ср май 23, 2007 6:28
- Страна: UA
- Город: Nikolaev
- Телефон: есть! )
- Откуда: оттуда )
- Контактная информация:
Re:
Тут мне Alser, горячий финский парень , в личку написал, что, мол, пишу взаимопротиворечащие советы (про вентиляционщиков):
В первом случае подразумевалось, что нельзя давать обычным вентиляционщикам проектировать микроклимат, потому что у среднестатистического вентиляционщика ума не хватит связать СО2, влажность, температуру и обеспечить равномерный обдув плодовых тел. Кароче, они в грибоводстве не шарят и того что нужно именно для грибоводства толково не рассчитают. Их уровень - вентиляция офисов-цехов. Тут нужен специалист именно по климатике для грибоводства. Но вот монтаж "строго по схеме" обычным доверить можно
Во втором случае я решил (судя по фото), что ты проектировал вентиляцию сам, а это ещё хуже чем доверить это дело вентиляционщикам потому и отправил тебя к ним. По крайней мере, они бы про такую элементарную вещь как сужающийся короб для равномерного потока из форсунок по всей длине тебе бы рассказали
grover » Сб май 09, 2009 10:34 pm писал(а):Скажу: слушай их побольше - уж они насоветуютnikolaev_roman писал(а):Посоветовался с вентидяционщиками, предложили такой вариант. Что скажете?
Объясняю:alser68 » Ср янв 27, 2016 8:43 pm писал(а):grover » 27 янв 2016, 10:48 писал(а):Ну для начала почему воздуховоды из оцинковки? Деньги некуда деть?
И сами воздуховоды неправильно спроектированы (сечение/размер сопел). Надо было с вентиляционщиками проконсультироваться.
В первом случае подразумевалось, что нельзя давать обычным вентиляционщикам проектировать микроклимат, потому что у среднестатистического вентиляционщика ума не хватит связать СО2, влажность, температуру и обеспечить равномерный обдув плодовых тел. Кароче, они в грибоводстве не шарят и того что нужно именно для грибоводства толково не рассчитают. Их уровень - вентиляция офисов-цехов. Тут нужен специалист именно по климатике для грибоводства. Но вот монтаж "строго по схеме" обычным доверить можно
Во втором случае я решил (судя по фото), что ты проектировал вентиляцию сам, а это ещё хуже чем доверить это дело вентиляционщикам потому и отправил тебя к ним. По крайней мере, они бы про такую элементарную вещь как сужающийся короб для равномерного потока из форсунок по всей длине тебе бы рассказали
«Маленькие ошибки приводят к большим проблемам» © Аксельгаард
-
- Житель
- Сообщения: 767
- Зарегистрирован: Пт окт 16, 2015 9:28
- Страна: Украина
- Город: Мой
- Контактная информация:
Re: Re:
Там вообще, чем такой огород городить, лучше было бы три камеры сделать (хоть из пленки перегородки) - под каждый вент свою разводку.grover » Ср фев 17, 2016 9:32 pm писал(а): По крайней мере, они бы про такую элементарную вещь как сужающийся короб для равномерного потока из форсунок по всей длине тебе бы рассказали
А в таком варианте даже непонятно, какой там диаметр стаканов подойдет, при таком-то диаметре п/э воздуховодов
-
- Житель
- Сообщения: 210
- Зарегистрирован: Пт дек 25, 2015 7:55
- Страна: Россия
- Город: Донецк
- Телефон: 89043494972
- Контактная информация:
Re: Re:
Сужающийся короб, имеет только теоретическое значение. На ровном участке трубы, потери пренебрежимо малы, есть смысл их учитывать, ну может после 50 метров трубы. Намного большее значение, имеет поворот трубы. Один поворот трубы и будет примерно равен сопротивлению на 50 метровом ровном участке. Особенно большим сопротивлением обладают острые кромки на повороте.grover » Ср фев 17, 2016 9:32 pm писал(а): По крайней мере, они бы про такую элементарную вещь как сужающийся короб для равномерного потока из форсунок по всей длине тебе бы рассказали
Форсунки вообще лишены, даже теоретического смысла.
Кто сейчас на конференции