Критерии оценки систем вентиляции

Все о вешенке
Аватара пользователя
Гюго
Житель
Сообщения: 4382
Зарегистрирован: Ср июн 18, 2008 21:07
Откуда: Луганск
Контактная информация:

Re: Критерии оценки систем вентиляции

Сообщение Гюго »

Я тоже классику не изучал досконально и не жалею. По классике большой расход воздуха. высокие скорости истечения из форсунок, встречные потоки нисходящие свежего и восходящие обогащённые СО2. Я сразу применил нижнюю подачу с минимально возможной скоростью и минимально возможным расходом воздуха. В итоге имею смешные расходы на оплату электроэнергии на единицу продукции. А отказ от центральной подачи воздуха повысил надёжность системы в целом. Мне натюхивали противоположное. По системе подачи воздуха я уже сказал, а вот от центральной подачи отказался в 2008г и с тех пор вообще всё нормализовалось. Раньше поломка центрального вентилятора меня просто в стресс вгоняла, особенно если это случалось в выходные. Сейчас , особенно когда отказался и от старого советского хлама, поломок практически нет. То есть за пять последних лет подвёл только один вентилятор, да и тот был сильно б/у. Но через 15 минут был заменён на такой же б/у из запасов.
вначале думай а потом делай. Учись на чужих ошибках-своих успеешь наделать.

Высоцкий
Житель
Сообщения: 210
Зарегистрирован: Пт июн 08, 2007 20:42
Страна: Россия
Город: Воронеж
Телефон: 7-952-553-01-24
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: Критерии оценки систем вентиляции

Сообщение Высоцкий »

Бриз » Пн ноя 28, 2016 6:45 pm писал(а):
Высоцкий » Пн ноя 28, 2016 5:51 pm писал(а):К великому сожалению, как я понимаю, никто из присутствующих классику не изучал досконально.
Расшифруйте это утверждение, пжлст.
"Досконально" это КАК? *SCRATCH*
Досконально - это так, чтобы можно было бы чётко сказать следующее.
Система вентиляции позволяет при данной температуре с каждым кубометром воздуха удалять столько-то углекислого газа, при этом концентрация последнего не будет превышать такой-то цифры в любой точке камеры. При этом потребление электроэнергии будет таким-то, а капиталовложения такими-то.
www.ostavki.ru
www.youtube.com/watch?v=Jvzsncq_WnY

Бриз
Житель
Сообщения: 771
Зарегистрирован: Пт окт 16, 2015 9:28
Страна: Украина
Город: Мой
Контактная информация:

Re: Критерии оценки систем вентиляции

Сообщение Бриз »

Высоцкий » Ср ноя 30, 2016 12:17 am писал(а): Система вентиляции позволяет при данной температуре с каждым кубометром воздуха удалять столько-то углекислого газа, при этом концентрация последнего не будет превышать такой-то цифры в любой точке камеры. При этом потребление электроэнергии будет таким-то, а капиталовложения такими-то.
Это не есть правильная постановка задачи. Если вы только это хотите узнать, тогда я доскональнее некуда изучила этот вопрос. :D
Рассказываю:
Если отталкиваться от того, что "каждый кубометр воздуха удаляет столько-то углекислого газа", то надо жестко задавать и все остальные параметры.
Т.е.:
1. Требовать от клиента, чтобы уличный СО2 не превышал заданных параметров
2. Чтобы количество блоков в камере было четко обозначенное число "эн"
3. Чтобы эти блоки давали в день "эн" плюс минус "эм" килограмм и не более.
П.С. ну или еще можно поставить автоматику, написать программку(или купить), где будет прописано это самое "столько-то углекислого газа", поставить исполнительные механизмы и программа будет сама корректировать:
- частотником - число оборотов двигателя, для создания нужных потоков
- заслонками свежего воздуха/рециркуляции - воздухообмен
- включением насосов - температуру и влажность.
Почему-то у шампиньонщиков никто даже сомнению не подвергает факт, что камера может работать без автоматики.

Аватара пользователя
Игорь
Лоцман
Сообщения: 2645
Зарегистрирован: Ср мар 14, 2007 17:04
Страна: .
Город: Харьков
Откуда: Харьков и окрестности.
Контактная информация:

Re: Критерии оценки систем вентиляции

Сообщение Игорь »

Бриз » Ср ноя 30, 2016 10:27 am писал(а): Почему-то у шампиньонщиков никто даже сомнению не подвергает факт, что камера может работать без автоматики.
Вот тут или я что то не понял,или Вы ошиблись?
Жизнь прекрасна ..Из за пары-тройки придурков расстраиваться?ГЛУПО!!!Пусть им будет хорошо.

Бриз
Житель
Сообщения: 771
Зарегистрирован: Пт окт 16, 2015 9:28
Страна: Украина
Город: Мой
Контактная информация:

Re: Критерии оценки систем вентиляции

Сообщение Бриз »

Игорь » Ср ноя 30, 2016 6:06 pm писал(а):
Бриз » Ср ноя 30, 2016 10:27 am писал(а): Почему-то у шампиньонщиков никто даже сомнению не подвергает факт, что камера может работать без автоматики.
Вот тут или я что то не понял,или Вы ошиблись?
ага... ошиблась))) камера может НЕ работать без автоматики

Егор Кот
Житель
Сообщения: 144
Зарегистрирован: Пн сен 12, 2016 9:31
Страна: Украина
Город: Старомихайловка

Re: Критерии оценки систем вентиляции

Сообщение Егор Кот »

Виды автоматики ?
Последний раз редактировалось Егор Кот Ср ноя 30, 2016 19:45, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Игорь
Лоцман
Сообщения: 2645
Зарегистрирован: Ср мар 14, 2007 17:04
Страна: .
Город: Харьков
Откуда: Харьков и окрестности.
Контактная информация:

Re: Критерии оценки систем вентиляции

Сообщение Игорь »

Егор Кот » Ср ноя 30, 2016 5:46 pm писал(а):Виды автоматики ? Например как поддерживать влажность ? температуру ? уровень со2 ?
А Форум почитать?Перетёрто много раз.
Например как поддерживать влажность
http://www.veshenka.com.ua/forum/viewto ... 526#p87526
Рекомендую.
Последний раз редактировалось Игорь Ср ноя 30, 2016 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Жизнь прекрасна ..Из за пары-тройки придурков расстраиваться?ГЛУПО!!!Пусть им будет хорошо.

Аватара пользователя
Игорь
Лоцман
Сообщения: 2645
Зарегистрирован: Ср мар 14, 2007 17:04
Страна: .
Город: Харьков
Откуда: Харьков и окрестности.
Контактная информация:

Re: Критерии оценки систем вентиляции

Сообщение Игорь »

Егор Кот » Ср ноя 30, 2016 5:46 pm писал(а):Виды автоматики ?
Как художник-художнику http://electricalschool.info/automation ... stemy.html
И давайте не засирать хорошую тему.
Жизнь прекрасна ..Из за пары-тройки придурков расстраиваться?ГЛУПО!!!Пусть им будет хорошо.

Егор Кот
Житель
Сообщения: 144
Зарегистрирован: Пн сен 12, 2016 9:31
Страна: Украина
Город: Старомихайловка

Re: Критерии оценки систем вентиляции

Сообщение Егор Кот »

Так а чем плохи реле розетки ? и температуры и влажности ? типа такого с выносным датчиком . Такое же есть и по влажности . http://mariupol.zakupka.com/p/114906888 ... v-rozetku/

Аватара пользователя
Игорь
Лоцман
Сообщения: 2645
Зарегистрирован: Ср мар 14, 2007 17:04
Страна: .
Город: Харьков
Откуда: Харьков и окрестности.
Контактная информация:

Re: Критерии оценки систем вентиляции

Сообщение Игорь »

Егор Кот » Ср ноя 30, 2016 6:29 pm писал(а):Так а чем плохи реле розетки ? и температуры и влажности ? типа такого с выносным датчиком . Такое же есть и по влажности . http://mariupol.zakupka.com/p/114906888 ... v-rozetku/
НЕ ЗАСИРАЕМ ХОРОШУЮ ТЕМУ,Вам сюда http://www.veshenka.com.ua/forum/viewto ... 547#p87547
Жизнь прекрасна ..Из за пары-тройки придурков расстраиваться?ГЛУПО!!!Пусть им будет хорошо.

Егор Кот
Житель
Сообщения: 144
Зарегистрирован: Пн сен 12, 2016 9:31
Страна: Украина
Город: Старомихайловка

Re: Критерии оценки систем вентиляции

Сообщение Егор Кот »

http://www.klimatvdomi.com/st_vent/st_d ... henii.html Интересные примеры .

Высоцкий
Житель
Сообщения: 210
Зарегистрирован: Пт июн 08, 2007 20:42
Страна: Россия
Город: Воронеж
Телефон: 7-952-553-01-24
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: Критерии оценки систем вентиляции

Сообщение Высоцкий »

Бриз » Ср ноя 30, 2016 11:27 am писал(а):
Высоцкий » Ср ноя 30, 2016 12:17 am писал(а): Система вентиляции позволяет при данной температуре с каждым кубометром воздуха удалять столько-то углекислого газа, при этом концентрация последнего не будет превышать такой-то цифры в любой точке камеры. При этом потребление электроэнергии будет таким-то, а капиталовложения такими-то.
Это не есть правильная постановка задачи. Если вы только это хотите узнать, тогда я доскональнее некуда изучила этот вопрос. :D
Рассказываю:
Если отталкиваться от того, что "каждый кубометр воздуха удаляет столько-то углекислого газа", то надо жестко задавать и все остальные параметры.
Т.е.:
1. Требовать от клиента, чтобы уличный СО2 не превышал заданных параметров
2. Чтобы количество блоков в камере было четко обозначенное число "эн"
3. Чтобы эти блоки давали в день "эн" плюс минус "эм" килограмм и не более.
П.С. ну или еще можно поставить автоматику, написать программку(или купить), где будет прописано это самое "столько-то углекислого газа", поставить исполнительные механизмы и программа будет сама корректировать:
- частотником - число оборотов двигателя, для создания нужных потоков
- заслонками свежего воздуха/рециркуляции - воздухообмен
- включением насосов - температуру и влажность.
Почему-то у шампиньонщиков никто даже сомнению не подвергает факт, что камера может работать без автоматики.
Да я не спорю что надо жёстко задавать остальные параметры!
На входе СО2 должен конечно быть в каких то пределах, но его концентрация и так не сильно скачет, это можно сказать константа мало зависящая от сезона и широты местности.
Само собой камера должна быть загружена, спору нет.
И блоки должны плодоносить.
Ещё бы и штамм был бы один и тот же.
Но раз Вы этот вопрос изучали, то не сочтите за труд привести хоть какие-нибудь цифры.
www.ostavki.ru
www.youtube.com/watch?v=Jvzsncq_WnY

Бриз
Житель
Сообщения: 771
Зарегистрирован: Пт окт 16, 2015 9:28
Страна: Украина
Город: Мой
Контактная информация:

Re: Критерии оценки систем вентиляции

Сообщение Бриз »

Высоцкий » Ср ноя 30, 2016 11:57 pm писал(а): Но раз Вы этот вопрос изучали, то не сочтите за труд привести хоть какие-нибудь цифры.
А вы серьезно считаете, что эти ТРИ пункта выполнимы???
Особенно первый и особенно-особенно третий?
Вы почитайте на форуме, что люди о своем наружном СО2 пишут, я уже не говорю про количество грибов: у вас что каждый день ровно 50 кг? (или 70 или 1000?)
И по цифрам: Вы самого главного не увидели, хотя я три сообщения об этом написала: АВТОМАТИКА.
Ей какие цифры задашь, такие она и будет поддерживать.
750-850 ррм
14-15 град
93-91%
Это для К-17, диапазон, для первой волны.
Не бывает в камере с правильно спроектированной вентиляцией "плохих" мест!
А все "цифры" зависят от штамма и от наполняемости камеры - одна в ней партия блоков или много разновозрастных.

Высоцкий
Житель
Сообщения: 210
Зарегистрирован: Пт июн 08, 2007 20:42
Страна: Россия
Город: Воронеж
Телефон: 7-952-553-01-24
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: Критерии оценки систем вентиляции

Сообщение Высоцкий »

Бриз » Чт дек 01, 2016 12:47 pm писал(а):
Высоцкий » Ср ноя 30, 2016 11:57 pm писал(а): Но раз Вы этот вопрос изучали, то не сочтите за труд привести хоть какие-нибудь цифры.
А вы серьезно считаете, что эти ТРИ пункта выполнимы???
Особенно первый и особенно-особенно третий?
Вы почитайте на форуме, что люди о своем наружном СО2 пишут, я уже не говорю про количество грибов: у вас что каждый день ровно 50 кг? (или 70 или 1000?)
И по цифрам: Вы самого главного не увидели, хотя я три сообщения об этом написала: АВТОМАТИКА.
Ей какие цифры задашь, такие она и будет поддерживать.
750-850 ррм
14-15 град
93-91%
Это для К-17, диапазон, для первой волны.
Не бывает в камере с правильно спроектированной вентиляцией "плохих" мест!
А все "цифры" зависят от штамма и от наполняемости камеры - одна в ней партия блоков или много разновозрастных.
Ну вот, кое-какие цифры есть. Осталось выяснить два момента. Где стоит датчик СО2? В проходе? Под соплом? Внутри грозди? На выходе? И сколько СО2 выносится с каждым м3?
www.ostavki.ru
www.youtube.com/watch?v=Jvzsncq_WnY

Okeanograf
Житель
Сообщения: 1207
Зарегистрирован: Пт сен 20, 2013 0:21
Страна: Германия
Город: Ганновер
Контактная информация:

Re: Критерии оценки систем вентиляции

Сообщение Okeanograf »

И сколько СО2 выносится с каждым м3?
Не, ну тут уж пора начинать прикалываться ^^

Аватара пользователя
grover
Житель
Сообщения: 2064
Зарегистрирован: Ср май 23, 2007 6:28
Страна: UA
Город: Nikolaev
Телефон: есть! )
Откуда: оттуда )
Контактная информация:

Re: Критерии оценки систем вентиляции

Сообщение grover »

Okeanograf » Пт дек 02, 2016 12:46 am писал(а):
И сколько СО2 выносится с каждым м3?
Не, ну тут уж пора начинать прикалываться ^^
Ну давай поприкалуемся...

Изображение

Как видим, летом в жару при +30С плотность воздуха на 15% меньше чем зимой при -15С.
Так сколько СО2 выносится с каждым кубометром? Изображение
«Маленькие ошибки приводят к большим проблемам» © Аксельгаард

Okeanograf
Житель
Сообщения: 1207
Зарегистрирован: Пт сен 20, 2013 0:21
Страна: Германия
Город: Ганновер
Контактная информация:

Re: Критерии оценки систем вентиляции

Сообщение Okeanograf »

Высоцкий » Пт дек 02, 2016 7:02 pm
Можно и я немного поприкалываюсь. Если считать точнее, то получим 19.8%
Вот это действительно ржачка :lol2:

Бриз
Житель
Сообщения: 771
Зарегистрирован: Пт окт 16, 2015 9:28
Страна: Украина
Город: Мой
Контактная информация:

Re: Критерии оценки систем вентиляции

Сообщение Бриз »

Высоцкий » Пт дек 02, 2016 7:02 pm писал(а): Можно и я немного поприкалываюсь. Если считать точнее, то получим 19.8%
А в чем прикол?
В том, что у вас 19,8% СО2 получилось? По какой формуле вы считали, интересно.
Вы знаете, как расшифровывается обозначение "ррм" возле циферок СО2?

Аватара пользователя
grover
Житель
Сообщения: 2064
Зарегистрирован: Ср май 23, 2007 6:28
Страна: UA
Город: Nikolaev
Телефон: есть! )
Откуда: оттуда )
Контактная информация:

Re: Критерии оценки систем вентиляции

Сообщение grover »

Okeanograf » Пт дек 02, 2016 7:21 pm писал(а):Высоцкий » Пт дек 02, 2016 7:02 pm
Можно и я немного поприкалываюсь. Если считать точнее, то получим 19.8%
Вот это действительно ржачка :lol2:
Ну давай и я с тобой поржу снова. Результат расчётов зависит от того "с какой стороны" считать. Можно как сказать, что 300 на 50% больше чем 200, точно так же можно и сказать, что 200 на 33% меньше чем 300.
«Маленькие ошибки приводят к большим проблемам» © Аксельгаард

Аватара пользователя
grover
Житель
Сообщения: 2064
Зарегистрирован: Ср май 23, 2007 6:28
Страна: UA
Город: Nikolaev
Телефон: есть! )
Откуда: оттуда )
Контактная информация:

Re: Критерии оценки систем вентиляции

Сообщение grover »

Бриз » Пт дек 02, 2016 7:45 pm писал(а):Вы знаете, как расшифровывается обозначение "ррм" возле циферок СО2?
Лариса, мицелий когда дышит - выделяет углекислый газ в весе, а вентилятор гоняет кубометры (объём). Ферштейн, как это с плотностью увязывается или снова в школу отправлять? :)
«Маленькие ошибки приводят к большим проблемам» © Аксельгаард

Бриз
Житель
Сообщения: 771
Зарегистрирован: Пт окт 16, 2015 9:28
Страна: Украина
Город: Мой
Контактная информация:

Re: Критерии оценки систем вентиляции

Сообщение Бриз »

grover » Пт дек 02, 2016 8:09 pm писал(а):Лариса, мицелий когда дышит - выделяет углекислый газ в весе, а вентилятор гоняет кубометры (объём). Ферштейн, как это с плотностью увязывается или снова в школу отправлять? :)
Возможно я не правильно поняла цифру 19,8%.
Вы-то сами поняли, что она означает?

Бриз
Житель
Сообщения: 771
Зарегистрирован: Пт окт 16, 2015 9:28
Страна: Украина
Город: Мой
Контактная информация:

Re: Критерии оценки систем вентиляции

Сообщение Бриз »

grover » Пт дек 02, 2016 8:09 pm писал(а):Лариса, мицелий когда дышит - выделяет углекислый газ в весе
Т.е по вашему ГАЗ имея вес не имеет объем?
Тогда и вы почитайте, что такое ррм.
П.С. и в камере ГРИБЫ намного больше выдыхают, чем мицелий.

Высоцкий
Житель
Сообщения: 210
Зарегистрирован: Пт июн 08, 2007 20:42
Страна: Россия
Город: Воронеж
Телефон: 7-952-553-01-24
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: Критерии оценки систем вентиляции

Сообщение Высоцкий »

Бриз » Пт дек 02, 2016 7:45 pm писал(а):
Высоцкий » Пт дек 02, 2016 7:02 pm писал(а): Можно и я немного поприкалываюсь. Если считать точнее, то получим 19.8%
А в чем прикол?
В том, что у вас 19,8% СО2 получилось? По какой формуле вы считали, интересно.
Вы знаете, как расшифровывается обозначение "ррм" возле циферок СО2?
Прикол в том, что ни кто из присутствующих толком не знает какая система вентиляции лучше, никто даже не знает как сравнить системы вентиляции. Но при этом каждый хочет показать что кое что знает. Я например показываю, что знаю уравнение Менделеева-Клапейрона. Но эти знания нефик не нужны если у меня к примеру нет никаких результатов замеров или они не полные, или не точные. Вы прикалыватесь тем, что знаете как расшифровывается "ррм", при этом я не как не могу упросить Вас поделиться результатами исследования вентиляции.
www.ostavki.ru
www.youtube.com/watch?v=Jvzsncq_WnY

Высоцкий
Житель
Сообщения: 210
Зарегистрирован: Пт июн 08, 2007 20:42
Страна: Россия
Город: Воронеж
Телефон: 7-952-553-01-24
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: Критерии оценки систем вентиляции

Сообщение Высоцкий »

grover » Пт дек 02, 2016 8:06 pm писал(а):
Okeanograf » Пт дек 02, 2016 7:21 pm писал(а):Высоцкий » Пт дек 02, 2016 7:02 pm
Можно и я немного поприкалываюсь. Если считать точнее, то получим 19.8%
Вот это действительно ржачка :lol2:
Ну давай и я с тобой поржу снова. Результат расчётов зависит от того "с какой стороны" считать. Можно как сказать, что 300 на 50% больше чем 200, точно так же можно и сказать, что 200 на 33% меньше чем 300.
Я тоже поржу, прикалываться так прикалываться! Можно и с другой стороны посчитать. Тогда получим 24.7%
www.ostavki.ru
www.youtube.com/watch?v=Jvzsncq_WnY

Аватара пользователя
grover
Житель
Сообщения: 2064
Зарегистрирован: Ср май 23, 2007 6:28
Страна: UA
Город: Nikolaev
Телефон: есть! )
Откуда: оттуда )
Контактная информация:

Re: Критерии оценки систем вентиляции

Сообщение grover »

Высоцкий » Сб дек 03, 2016 12:01 am писал(а):Тогда получим 24.7%
Тогда вопорос: а какие вы температуры взяли для сравнения?
«Маленькие ошибки приводят к большим проблемам» © Аксельгаард

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей