Климатическая камера на 20 Тн субстрата

Бриз
Житель
Сообщения: 766
Зарегистрирован: Пт окт 16, 2015 9:28
Страна: Украина
Город: Мой
Контактная информация:

Re: Климатическая камера на 20 Тн субстрата

Сообщение Бриз »

Albert_1337 » Вс янв 05, 2020 11:55 am писал(а): 250 кубов на тонну как полагаю?
Да, конечно на тонну. В час)))
Насчет подпотолочного пространства - его использование летом, безусловно целесообразно. Зимой же спорно, как бы теплопотери, не были огромны (т.е. больше чем если бы этого пространства не было)
Наоборот, зимой теплопотери уменьшаются в разы. Ведь свежего воздуха берется самый необходимый минимум, а перемешивается только внутренний, уже нагретый воздух. При высоте рядов не выше 2.2-2.4 вполне достаточно 4 метра в высоту.
Уровень углекислого газа грибам не так страшен вообще в общем... Только если он не сдувается от грозди. Если вытяжка стоит вверху - может хватить и 30-40% свежего воздуха.

Albert_1337
Житель
Сообщения: 77
Зарегистрирован: Пт янв 03, 2020 18:09
Страна: Russia
Город: Kazan
Контактная информация:

Re: Климатическая камера на 20 Тн субстрата

Сообщение Albert_1337 »

Бриз » Вс янв 05, 2020 2:22 pm писал(а):
Albert_1337 » Вс янв 05, 2020 11:55 am писал(а): 250 кубов на тонну как полагаю?
Да, конечно на тонну. В час)))
Насчет подпотолочного пространства - его использование летом, безусловно целесообразно. Зимой же спорно, как бы теплопотери, не были огромны (т.е. больше чем если бы этого пространства не было)
Наоборот, зимой теплопотери уменьшаются в разы. Ведь свежего воздуха берется самый необходимый минимум, а перемешивается только внутренний, уже нагретый воздух. При высоте рядов не выше 2.2-2.4 вполне достаточно 4 метра в высоту.
Уровень углекислого газа грибам не так страшен вообще в общем... Только если он не сдувается от грозди. Если вытяжка стоит вверху - может хватить и 30-40% свежего воздуха.
Мои рассуждения на тему количества подаваемого воздуха таковы - если мы подаём лишнее, мы тратимся на оборудование, тратимся на обслугу и т.д.. Если мы недостаточно подаём, то теряем какую то урожайность. Каков тут выход - в любой камере набитой по максимуму, есть проблемные места, углы всякие, или на входе в камеру, ну в общем у всех по-разному. Так вот убираем с этих проблемных мест блоки, снижаем тем самым потребность в свежем воздухе. Конечно метод уступает точному планированию, однако это планирование крайне дорого обходится, дешевле в рамках предприятий до 200 тонн откатать все на горячее.

Вообще пару раз буквально встречал высокие потолки, высокие т.е. более 4м

Аватара пользователя
astronaut
Site Admin
Сообщения: 2299
Зарегистрирован: Вс апр 03, 2016 9:02
Страна: Украина
Город: Украина
Откуда: Из Украины
Контактная информация:

Re: Климатическая камера на 20 Тн субстрата

Сообщение astronaut »

Альберт, приветствую опять в теме. Посмотрел еще раз фото, и хочется спросить, а чем вызвано такой выбор формфактора модуля климатики, с верхним расположением? Наверняка в дальнейшем будут определенные сложности с обслуживанием. Все работы что по монтажу, что по обслуживанию надо производить с лестницы. Я еще понимаю расположение НАД потолочиной. Но я бы, например, проектировал бы климатику напольную, как вариант китайской в теме Андрея.
Дорога под названием "Потом", ведет в страну под названием "Никогда"

Аватара пользователя
astronaut
Site Admin
Сообщения: 2299
Зарегистрирован: Вс апр 03, 2016 9:02
Страна: Украина
Город: Украина
Откуда: Из Украины
Контактная информация:

Re: Климатическая камера на 20 Тн субстрата

Сообщение astronaut »

И еще, я конец рукавов креплю вот так. То же рекомендую. Иначе после выключения вентилятора, с последующим запуском, рукав может лечь стаканчиками на бок. Проверенный факт. можно за несколько часов высушить грибы.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Дорога под названием "Потом", ведет в страну под названием "Никогда"

Albert_1337
Житель
Сообщения: 77
Зарегистрирован: Пт янв 03, 2020 18:09
Страна: Russia
Город: Kazan
Контактная информация:

Re: Климатическая камера на 20 Тн субстрата

Сообщение Albert_1337 »

pafigist » Чт янв 09, 2020 7:48 pm писал(а):Альберт, приветствую опять в теме. Посмотрел еще раз фото, и хочется спросить, а чем вызвано такой выбор формфактора модуля климатики, с верхним расположением? Наверняка в дальнейшем будут определенные сложности с обслуживанием. Все работы что по монтажу, что по обслуживанию надо производить с лестницы. Я еще понимаю расположение НАД потолочиной. Но я бы, например, проектировал бы климатику напольную, как вариант китайской в теме Андрея.
Сергей, добрый день :)
Наверху это все монтировалось, для экономии места внутри камеры. Можно было и снаружи на полу это как то разместить, но опять таки 2 короба длиной больше 2ух метров тяжело приткнуть. По регулярной обслуге только замена форсунок, для этих целей в коробе предусмотрено окошко. Остаётся внутренний блок, если с ним что-то случается - это почти одинаково плохо что вверху, что внизу.

Вообще Сергей вот какую штуку Ваши мысли заставили сделать:
Добавлены канальные вентиляторы, 2 шт. на каждый канал, давлением 200 Па и суммарной производительностью 6000 м3 (при чистых фильтрах все 7000). Они получают горячий/холодный воздух от сплиток и имеют канал рециркуляционного воздуха.

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей