Климатическая установка из Китая

Аватара пользователя
grover
Житель
Сообщения: 2064
Зарегистрирован: Ср май 23, 2007 6:28
Страна: UA
Город: Nikolaev
Телефон: есть! )
Откуда: оттуда )
Контактная информация:

Re: Климатическая установка из Китая

Сообщение grover »

Okeanograf » Чт сен 13, 2018 9:42 am писал(а):
какие тут могут быть троганья проводов, такие разговоры вызывают грустную улыбку у моего электрика.
А если кабель китайский с заниженным сечением? Как будешь сечение проверять?
А так замерил температуру и видно тянет кабель нагрузку или нет.
«Маленькие ошибки приводят к большим проблемам» © Аксельгаард

Okeanograf
Житель
Сообщения: 1207
Зарегистрирован: Пт сен 20, 2013 0:21
Страна: Германия
Город: Ганновер
Контактная информация:

Re: Климатическая установка из Китая

Сообщение Okeanograf »

Обсудил тему кабеля с "заниженным" сечением с электриком...
Нам не понятно, как такое имеет место быть...
Ведь когда откусываешь - сечение видно и оно определяется на глаз...
как оно может быть заниженно...
Также сечение определяется на сопротивление и если и допустить практически невозможное,
что где-то есть участок с заниженным сечением, то приборчик покажет и чем длиньше участок тем
больше будет отклонение... (автор мой электрик) ^^

Также поговорил с ним о Зименсе, удивившись при этом, что здесь этой фирмой мало кто пользуется...
Что касается внутренностей распределительного щитка, то фирма эта не ахти и даже рядом с "Хагер" не стояла. ;)

Аватара пользователя
ssv2001
Site Admin
Сообщения: 3317
Зарегистрирован: Сб июн 27, 2009 18:59
Откуда: г. Курганинск, Краснодарский край
Контактная информация:

Re: Климатическая установка из Китая

Сообщение ssv2001 »

Небольшое занижение сечения - не заметно на глаз, особенно если рядом для примера не имеешь эталонного провода. У нас это как с добрым утром, народ ходит покупать провода со штангель-циркулем.

Okeanograf
Житель
Сообщения: 1207
Зарегистрирован: Пт сен 20, 2013 0:21
Страна: Германия
Город: Ганновер
Контактная информация:

Re: Климатическая установка из Китая

Сообщение Okeanograf »

Но как же с изготовлением...?
Ведь чтобы "экономить" на сечении при производстве
нужны большие расходы на "такие махинации"... стоит ли оно того..?

Тогда совет только фирменные провода покупать.

Okeanograf
Житель
Сообщения: 1207
Зарегистрирован: Пт сен 20, 2013 0:21
Страна: Германия
Город: Ганновер
Контактная информация:

Re: Климатическая установка из Китая

Сообщение Okeanograf »

Каароче ^^
Установку запустил, одна вещь мне не понравилась и я её заменил - трубы для тумана;
одна непонятка была с неправильным кабелем (т.е. с его сечением) и соответственно с предохранителем,
но любой профессиональный электрик такое разрулит в момент, что и было в моём случае.

В остальном, исполнение высокого качества, очень приятно иметь и пользовать всякие функции автоматики,
чего раньше не имел, с такой установкой можно зарабатывать деньги !!

Все кто следит за мной с момента появления на форуме мог заметить, что я выращивал до сих пор "в ручную",
но всё же добился высокого и стабильного качества, другими словами успеха.
С 2014-го года, начиная со старого холодильника с садовыми форсунками как ящик увлажнения,
перестраивал каждый год в летнюю паузу и увеличивая производство теперь вот наконец-то дошёл до автоматики.

Чего нового я получил с этой установкой:
Охлаждение ! Да, теперь я расходую намного больше эл-энергии, выросли расходы,
но раньше мне приходилось брать незимнюю погоду такой как она есть от этого страдало качество гриба,
сейчас я могу, глянув на плод и на дату поставки установить 13,5° или 14,5°, то есть любую нужную температуру
и с этим иметь гриб за день до поставки, обеспечивая наивысшее качество и свежесть и себе неубиваемую репутацию.
Вот что значит иметь охлаждение! Я тащусь.
Автоматика управления заслонками через углекислый газ или реле времени.
Автоматика управления УЗ-Увлажнением через сам бокс увлажнения (электронный чип, он немного не точный, разница в 2-3%),
или увлажнять через реле времени (если чип, допустим сломался или "завис")
или управлять увлажнением самой установкой, она замеряет влажность психрометрически.

Подготовка воды никакой проблемы из себя не представляет, знай себе в ведре поддерживай 5%-ный раствор соли и всё.

Я рад, что могу свой винтовой компрессор на 5,5 кВ наконец-то и под другие нужды пользовать,
всё же, как такую систему увлажнения не хвалят, а в сухие зимы он справлялся не ахти, а пахать ему тогда приходилось мама не горюй,
только и успевай воду каждую неделю по ведру из рессивера выливать, а каждые 2000 работочасов фильтр менять, да масло иногда ^^.

Полагаю, что УЗ-Увлажнение в 1,5 кВ покажет как раз в зиму преимущество своей экономности по сравнению с распылителем воздуха ;)
Завтра первый урожай Степной Вешенки снимать ;) А послезавтра развозить :lol1:

Okeanograf
Житель
Сообщения: 1207
Зарегистрирован: Пт сен 20, 2013 0:21
Страна: Германия
Город: Ганновер
Контактная информация:

Re: Климатическая установка из Китая

Сообщение Okeanograf »

Сегодня только понял, что в установке не только функция охлаждения,
но как оказалось здесь встроен кондиционер и для переходного периода, как сейчас.
Это просто незаменимо, два дня у нас +9+11°, а дальше предвидится опять +15+19°,
ну как тут сейчас печь запускать... В вырастных температура опустилась до +13° и кондиционер тут как тут,
раз и выровнял до 14° !!! Кстати, я снял показания эл-счётчика, сравнил их с сентябрём прошлого года....
и пока ничего не понимаю : тогда не было кондёра и охлаждения, не было УЗ на 1,5 кВ/час, не было вента на 1,0 кВ,
а был вент на 450 Ватт и Компрессор на 5,5 кВ/час с пневмофорсунками, а потребление эл. в этом месяце меньше....
Прийдётся сравнивать и дальше месяц за месяцем, чтобы получить достоверные данные.

Аватара пользователя
ssv2001
Site Admin
Сообщения: 3317
Зарегистрирован: Сб июн 27, 2009 18:59
Откуда: г. Курганинск, Краснодарский край
Контактная информация:

Re: Климатическая установка из Китая

Сообщение ssv2001 »

"Прийдётся сравнивать и дальше месяц за месяцем, чтобы получить достоверные данные." - а электрик не из советских???

Okeanograf
Житель
Сообщения: 1207
Зарегистрирован: Пт сен 20, 2013 0:21
Страна: Германия
Город: Ганновер
Контактная информация:

Re: Климатическая установка из Китая

Сообщение Okeanograf »

Электрик у меня немец... ^^
Но снять показания счётчиков я и сам в состоянии
:-D

Аватара пользователя
ssv2001
Site Admin
Сообщения: 3317
Зарегистрирован: Сб июн 27, 2009 18:59
Откуда: г. Курганинск, Краснодарский край
Контактная информация:

Re: Климатическая установка из Китая

Сообщение ssv2001 »

Да я не про снять, я про то, что что-то мимо счетчика может пустил, отсюда и экономия.... :lol2:

Аватара пользователя
MICOPROM TM
Житель
Сообщения: 113
Зарегистрирован: Вт июл 17, 2018 14:21
Страна: Украина
Город: Украина
Контактная информация:

Re: Климатическая установка из Китая

Сообщение MICOPROM TM »

ssv2001 » Вт окт 09, 2018 9:20 am писал(а):Да я не про снять, я про то, что что-то мимо счетчика может пустил, отсюда и экономия.... :lol2:
100 % !!! :lol2: *THUMBS UP* *THUMBS UP* Но "китайское самое лучшее"... Хотя украинское на сегодняшний день что по ТТХ что по цене намного опережает озвученные девайсы. Всего то нужно снять шоры с глаз. И посчитать. Тогда и выяснится истиная "цена" китайских "ништяков". А они уступают нашим по всем позициям. "Просто меня поражает, как люди в нашей жизни доверчивы. Готовы верить всему, кроме здравого смысла" © Я мог бы озвучить конкретные расчёты и примеры конкретных технических решений, реализованных на практике, которые однозначно подтверждают преимущества наших технических решений перед китайскими и т.п... Но на данном форуме это запрещено. "Новая команда" модераторов готова "положить себя" ради того, чтобы не допустить форумчан и гостей форума к реальной информации, которая реально полезна для развития отрасли грибоводства. Амбиции новых модераторов зашкаливают (по крайней мере, одного из них, который возомнил себя Богом). Скрин снимаю. Возможно, админ (который Алексей - "Ёжик") найдёт нужным навести порядок. И назначит команду модераторов, которые реально будут представлять интересы развития грибоводства а не свои меркантильные амбиции, чем сейчас занимается Андрей (Океанограф). Который, выращивая грибы на покупном субстрате, возомнил себя "великим грибоводом". Алексей, обратите внимание, если что... Форум умирает. И, пока его будут модерировать "великие модераторы" и "знатоки грибоводства" типа........... Он будет умирать. И он умрёт. Скрин снят. Следим. Поп корн есть.
Профессиональная помощь в организации грибоводческих производств. Набирайте в Google: микопром. Не ошибётесь.

Okeanograf
Житель
Сообщения: 1207
Зарегистрирован: Пт сен 20, 2013 0:21
Страна: Германия
Город: Ганновер
Контактная информация:

Re: Климатическая установка из Китая

Сообщение Okeanograf »

Я шокирован результатами, снял сегодня показания эл-счётчика за прошедший месяц, сравнил с октябрём прошлого года и оказалось, что я опять сэкономил 100 Евро.

Вот тебе и фишка вышла : толпы как один кричат о дороговизне Ультразвука - на самом деле недорогая и простая установка удешевляющая увлажнение !!

Судя по всему многие просто повторяют за другими, кто оговаривает этот девайс в надежде продать свои установки, действующие по другому профилю.
Я, честно полагал, что покупая эту климатическую установку, буду платить больше за электричество, но к радости своей, это было ошибочно.

Понятное дело, что гидропневмотические форсунки распыляли не только воду, но и упорно выкачивали воздух из ресивера, а компрессору, ничего другого не оставалось как трудолюбиво накачивать его снова и снова ^^
я уже и давление распыла поднял до 4 атм. и форсунки вешал на 3,5 метра от пола - ничего не помогло. кучи капель не могли раствориться и оседали на полу, полках и плодах (отсюда и бактериоз был на Степной).

Сейчас, под потолком висят канализационные трубы (новые ^^) с отверстиями в 2 см по бокам, откуда выходит туман. крупные капли остаются в трубе и стекают назад в ящик с УЗ-кассетами,
а самые мелкие и лёгкие распространяются по вырастному помещению !! Как результат сухой пол и отсутствие бактериоза и великолепнейшие, почти райские, плоды ^^

Не забудем упомянуть, что, конечно в зависимости от региона, но как у меня, то в сухой Январь гидропневматические форсунки совершенно недостаточно и подвели меня и оставили наедине с судьбой.
Я очень и очень доволен этим приобретением, которое не только позволило улучшить качество гриба, но и улучшило экономичность моего предприятия - с ним можно больше зарабатывать.
Такое можно только посоветовать, кто захочет, буду фоткать разные узлы по желанию и вообще способствовать с советами. !

Аватара пользователя
MICOPROM TM
Житель
Сообщения: 113
Зарегистрирован: Вт июл 17, 2018 14:21
Страна: Украина
Город: Украина
Контактная информация:

Re: Климатическая установка из Китая

Сообщение MICOPROM TM »

Okeanograf » Чт ноя 01, 2018 11:02 pm писал(а): Сейчас, под потолком висят канализационные трубы (новые ^^) с отверстиями в 2 см по бокам, откуда выходит туман. крупные капли остаются в трубе и стекают назад в ящик с УЗ-кассетами,
а самые мелкие и лёгкие распространяются по вырастному помещению !! Как результат сухой пол и отсутствие бактериоза и великолепнейшие, почти райские, плоды ^^
Если блок гидропневматических или гидравлических ВД форсунок поместить в воздуховод с соплами, то эффект будет значительно лучше. Техническое решение дешевле. А энергозатраты те же. Собственно грамотная конфигурация системы увлажнения предполагает именно интеграцию её в систему воздухообмена. При этом, ни какого "тумана" из сопел выходить не должно. Туман это конденсат. А влажность воздуха это пары воды, которые содержатся в воздухе до предела его насыщения. Если же распылять форсунками непосредственно в помещение то это будет крайне не эффективно. А "бока" УЗ увлажнителя начнут вылезать позже.
Профессиональная помощь в организации грибоводческих производств. Набирайте в Google: микопром. Не ошибётесь.

Okeanograf
Житель
Сообщения: 1207
Зарегистрирован: Пт сен 20, 2013 0:21
Страна: Германия
Город: Ганновер
Контактная информация:

Re: Климатическая установка из Китая

Сообщение Okeanograf »

Изображение
Изображение
Изображение

Аватара пользователя
MICOPROM TM
Житель
Сообщения: 113
Зарегистрирован: Вт июл 17, 2018 14:21
Страна: Украина
Город: Украина
Контактная информация:

Re: Климатическая установка из Китая

Сообщение MICOPROM TM »

Как раз этого "тумана" в камере не должно быть. Из сопел воздуховода должен выходить воздух с заданной температурой и с заданной влажностью. Пар или туман, выходящие в камеру, это признак либо не правильной организации системы увлажнения воздуха либо "косяки" оборудования. Такое допустимо лишь при проведении обработок против грибных мух и комариков или других санобработок. Однако УЗ увлажнители не могут быть использованы для этих целей. Ибо быстро загнутся. Для этого могут быть использованы либо форсунки, интегрированные в систему подачи воздуха либо при помощи специальных мобильных установок, которые могут также использоваться в ручном режиме . При чисто увлажнении воздуха факел должен находится в камере увлажнения воздуха, проходя через которую воздух увлажняется до заданного содержания водяного пара а избыток влаги возвращается в буферную ёмкость.
Профессиональная помощь в организации грибоводческих производств. Набирайте в Google: микопром. Не ошибётесь.

Бриз
Житель
Сообщения: 766
Зарегистрирован: Пт окт 16, 2015 9:28
Страна: Украина
Город: Мой
Контактная информация:

Re: Климатическая установка из Китая

Сообщение Бриз »

MICOPROM TM » Пт ноя 02, 2018 11:15 am писал(а): Как раз этого "тумана" в камере не должно быть. Из сопел воздуховода должен выходить воздух с заданной температурой и с заданной влажностью.
Очень даже согласна. Сейчас при осенней погоде это не так заметно. А вот зимой, когда сухой холодный воздух заходит в установку на прогрев, он становится еще суше. Даже смешиваясь с рециркуляцией, он способен вызвать точку росы в приграничных слоях перемешивания тумана и воздуха из воздуховода.
Да и вообще, любой туман непосредственно в камере - не есть хорошо, при скачках чего угодно (напряжения, давления, температуры) он может осесть конденсатом на примордии.
Я считаю, что увлажнять воздух нужно до того, как он выйдет за пределы системы вентиляции.

Бриз
Житель
Сообщения: 766
Зарегистрирован: Пт окт 16, 2015 9:28
Страна: Украина
Город: Мой
Контактная информация:

Re: Климатическая установка из Китая

Сообщение Бриз »

Okeanograf » Чт ноя 01, 2018 11:02 pm писал(а):Я шокирован результатами, снял сегодня показания эл-счётчика за прошедший месяц, сравнил с октябрём прошлого года и оказалось, что я опять сэкономил 100 Евро.

Вот тебе и фишка вышла : толпы как один кричат о дороговизне Ультразвука - на самом деле недорогая и простая установка удешевляющая увлажнение !!!
Недавно пафигист выставлял инструкцию к ультразвуку Вдох-нова. Там расход электроэнергии очень большой, а ведь его сам производитель указал!

Андрей, а вы думаете, что экономия только с увлажнением связана? У вас ведь и вентиляторы теперь другие.
И еще.... просто как предположение ... что если ваш компрессор в том году ну, просто, скажем, некорректно работал: электричество жрал, а результат не выдавал.
Вдруг если бы (например) у вас был комплект форсунок с компрессором другого производителя - могло ли случится так, что он бы меньше потреблял энергии - примерно столько, сколько сейчас ультразвук?

Аватара пользователя
ssv2001
Site Admin
Сообщения: 3317
Зарегистрирован: Сб июн 27, 2009 18:59
Откуда: г. Курганинск, Краснодарский край
Контактная информация:

Re: Климатическая установка из Китая

Сообщение ssv2001 »

Или приведу друго пример, на бытовом уровне. Я для потребления качаю воду из скважины - просто забита труба - на 9 метров, 2 дюйма. Опускаю туда пластиковую трубу с клапаном, на верху - насосная станция. Эта станция имеет гидроаккумулятор, и срабатывает, когда давление в нем уменьшается меньше определенной величины, накачивает и отключается.... С некоторых пор стал вопрос замены насосной станции... Есть такие, которые не имеют гидроаккумулятора, а включаются сразу, как происходит расход воды, и выключаются, как расход прекращен. Они многоступенчатые, если расход маленький - то качают мало воды - большой - больше.... Бывают 3-5, может и больше ступенчатые.

Недостаток первой - что давление в системе скачет от 2 до 3 атм. скажем. Мне это не удобно, особенно когда гоню самогонку, извините уж за наглую бытовуху. Процесс очень чувствителен к напору, т.к. аппарат с предварительным холодильником, и там важно поддерживать определенную температуру.

Я обрадовался, когда узнал про многоступенчатые насосы. ПО идеи давление в системе будут всегда постоянным. Но, как мне заметил коллега - говорит, представь, гонишь ты самогоночку 5-6 часов подряд, и мотор твой все это время работает и жрет по 1 квт. электроэнергии!!!! Хотя расход воды на аппарате - - совсем мизерный... Ну с кажем, за эти 5-6 часов набирается от силы бочка 200 литров отработанной воды!

Вот.. Тут то бы я и попал....

Может в китайской климатической установке тоже что-то оптимизировано подобным образом?

Okeanograf
Житель
Сообщения: 1207
Зарегистрирован: Пт сен 20, 2013 0:21
Страна: Германия
Город: Ганновер
Контактная информация:

Re: Климатическая установка из Китая

Сообщение Okeanograf »

MICOPROM TM » Пт ноя 02, 2018 11:15 am писал(а):
Как раз этого "тумана" в камере не должно быть. Из сопел воздуховода должен выходить воздух с заданной температурой и с заданной влажностью. Пар или туман, выходящие в камеру, это признак либо не правильной организации системы увлажнения воздуха либо "косяки" оборудования. Такое допустимо лишь при проведении обработок против грибных мух и комариков или других санобработок. Однако УЗ увлажнители не могут быть использованы для этих целей. Ибо быстро загнутся. Для этого могут быть использованы либо форсунки, интегрированные в систему подачи воздуха либо при помощи специальных мобильных установок, которые могут также использоваться в ручном режиме . При чисто увлажнении воздуха факел должен находится в камере увлажнения воздуха, проходя через которую воздух увлажняется до заданного содержания водяного пара а избыток влаги возвращается в буферную ёмкость.
Микопром: Всё правильно говорите, но опять казус вышел, где вы простите на фото увидели соплы воздуховода ?

Бриз, в вырастном (в момент включения УЗ мембран) 94% при гистерезисе в 3%, разница минимальна, выходящий туман не просто насыщает вырастное помещение, а и одновременно (смешиваясь) затягивается вентилятором, т.к. я работаю на 90% обратной циркуляции, так что мне трудно себе представить ситуацию, при которой нарушится "равновесие" - назовём его так.
Проблемы сухого воздуха будем исследовать и в обязательном порядке освещать ;)
Вот два месяца проработал - бактериоза нет !! Будем ждать :)

Бриз
Житель
Сообщения: 766
Зарегистрирован: Пт окт 16, 2015 9:28
Страна: Украина
Город: Мой
Контактная информация:

Re: Климатическая установка из Китая

Сообщение Бриз »

Okeanograf » Сб ноя 03, 2018 12:18 am писал(а): я работаю на 90% обратной циркуляции, так что мне трудно себе представить ситуацию, при которой нарушится "равновесие" - назовём его так
ого. 90% рециркуляции - впечатляет, тогда конечно....
Но это ж не про устричную, верно? Она врядли 90% потянет. Я настраиваю камеры для вешенки- при высоких потолках 70% еще получается, иногда даже 80%, но уже ножку подтягивает при такой рециркуляции.

Okeanograf
Житель
Сообщения: 1207
Зарегистрирован: Пт сен 20, 2013 0:21
Страна: Германия
Город: Ганновер
Контактная информация:

Re: Климатическая установка из Китая

Сообщение Okeanograf »

Бриз » Пт ноя 02, 2018 2:27 pm писал(а):
Okeanograf » Чт ноя 01, 2018 11:02 pm писал(а):Я шокирован результатами, снял сегодня показания эл-счётчика за прошедший месяц, сравнил с октябрём прошлого года и оказалось, что я опять сэкономил 100 Евро.

Вот тебе и фишка вышла : толпы как один кричат о дороговизне Ультразвука - на самом деле недорогая и простая установка удешевляющая увлажнение !!!
Недавно пафигист выставлял инструкцию к ультразвуку Вдох-нова. Там расход электроэнергии очень большой, а ведь его сам производитель указал!

Андрей, а вы думаете, что экономия только с увлажнением связана? У вас ведь и вентиляторы теперь другие.
И еще.... просто как предположение ... что если ваш компрессор в том году ну, просто, скажем, некорректно работал: электричество жрал, а результат не выдавал.
Вдруг если бы (например) у вас был комплект форсунок с компрессором другого производителя - могло ли случится так, что он бы меньше потреблял энергии - примерно столько, сколько сейчас ультразвук?
Бриз, компрессор от форсунок не зависит, его задача качать воздух в рессивер.
Задача форсунок воздухом из рессивера пользоваться.
Так-как по работочасам компрессор работал 10 мин/час - с задачей он справлялся с лихвой.

Здесь я вижу точки соприкосновения вот в чём:
Форсунки мои я как-то выставлял: это так называемые дыньки
(ёмкость с функцией наполнения как в сливном бачке)
Хоть вода там была проточная, всё-же там заводились бактерии, как и в аквариуме
или ещё где где вода, хотя бы ненадолго, но может отстаиваться. Это такой осадок, как от заварки чая...
Бактерии эти редко, но было забивают форсунку (водяное сопло) и тогда херачит воздух без воды.
Замечаешь это не сразу, т.к. на дыньке висят 4 такие форсунки, а когда замечаешь,
обычно ну никак сейчас нет времени поставить лестницу и снять дыньку с 4 метров высоты
и помыть изнутри и почистить зубной щёткой форсунки снаружи - этого достаточно.
А время будет только на следующий день, так раз за разом накапливается нееффективность.

А теперь к экономичности климатической установки:
У меня мысли такие:
Наминальной мощности вент был на 450 Ватт, а сейчас на 1000 Ватт
но сейчас стоит трёхфазный и что-то говорит мне что при одинаковых оборотах трёхфазные экономичнее.....
Надо будет завтра спросить об этом моего электрика (от бога) ^^

И ещё такой пример:
Моя первая холодильная камера была на 12м³ с холодильной установкой мощностью 700 Ватт
Моя новая холодильная камера сейчас 30м³ с холодильной установкой мощностью 1300 Ватт
Вопреки ожиданиям разницы в потреблении эл-энергии никакой !
Полагаю причина в возрасте: старой уже 17 лет, а новая конечно усовершенственная...

Насчёт данных таких климатичаских установок как Вдох-Нова или моя, тут даются не номинальные данные,
а максимальные - на какой максимум они могут нагревать или охлаждать и когда покупаешь
такую установку не впритык, чтобы не быть в попадосе, а как умный чел ^^, то конечно столько сколько
написано они не потребляют, т.к. почти никогда на максимум не загружены.

Okeanograf
Житель
Сообщения: 1207
Зарегистрирован: Пт сен 20, 2013 0:21
Страна: Германия
Город: Ганновер
Контактная информация:

Re: Климатическая установка из Китая

Сообщение Okeanograf »

Бриз » Сб ноя 03, 2018 12:22 am писал(а):
Okeanograf » Сб ноя 03, 2018 12:18 am писал(а): я работаю на 90% обратной циркуляции, так что мне трудно себе представить ситуацию, при которой нарушится "равновесие" - назовём его так
ого. 90% рециркуляции - впечатляет, тогда конечно....
Но это ж не про устричную, верно? Она врядли 90% потянет. Я настраиваю камеры для вешенки- при высоких потолках 70% еще получается, иногда даже 80%, но уже ножку подтягивает при такой рециркуляции.
Не, Устричную не выращиваю, но выращиваю Лёгочную (Пульмонарис) - всё тип топ.
Здесь выгода возможности работы на рециркуляции в следующем:
Многие заполняют вырастное по самые никуда и выгоняют мощную партию, потом стоят полторы недели и ждут второй волны. Отсюда высокий СО²
Я считаю это в корне неправильным, свежие грибы нужны каждую неделю, поэтому в моём вырастном стоят разновозрастные блоки.

То, что для идеального выхода, Устричной нужна, то повышенная влажность, то пониженная, это конечно её минус.
С моими другими сортами таких причуд нет, держи себе 95-97% и всё ок.

Аватара пользователя
astronaut
Site Admin
Сообщения: 2299
Зарегистрирован: Вс апр 03, 2016 9:02
Страна: Украина
Город: Украина
Откуда: Из Украины
Контактная информация:

Re: Климатическая установка из Китая

Сообщение astronaut »

Замечаешь это не сразу, т.к. на дыньке висят 4 такие форсунки, а когда замечаешь,
обычно ну никак сейчас нет времени поставить лестницу и снять дыньку с 4 метров высоты
и помыть изнутри и почистить зубной щёткой форсунки снаружи - этого достаточно.
Вот-вот) Помнишь, когда то ты отстаивал концепцию, что форсунки увлажнения не должны находиться в каналах вентиляции? Вот тут и кроется ответ. В твоей новой климатустановке кассеты УЗ находятся в камере воздухоподготовки, и поэтому ты всегда можешь контролировать их состояние и работспособность. А для того, чтобы водяной пар не выходил из отверстий вентканала, а только уже увлажненный воздух, я бы поставил после климатустановки куб, типа деревянного каркаса, оббитого ПЭ пленкой. Воздух с водяным паром от УЗ должен там покубыряться некоторое время, и выходить из него, когда пары воды уже растворяться в воздухе. Помнишь мою климатическую установку? Там я много экспериментов ставил с тем ПЭ пузырем, пока не добился на выходе просто влажного воздуха без всяких капель и паров. Воздух там закручивало по спирали, что было легко наблюдать по летающим каплям, и с него уже выходил увлажненным, а лишняя вода сливалась обратно.
Но лично мое мнение - такие танцы с бубном с каплями/паром и пр., нужны только в камерах где устричная и эринги. Это те грибы, которые не переносят конденсат. Остальным это пох, даже в кайф. Ты и сам про это знаешь :wink2:
Наминальной мощности вент был на 450 Ватт, а сейчас на 1000 Ватт
но сейчас стоит трёхфазный и что-то говорит мне что при одинаковых оборотах трёхфазные экономичнее.....
Надо будет завтра спросить об этом моего электрика (от бога) ^^
Конечно экономичнее. Спроси у своего электрика про косинус "ФИ" в однофазных двигателях)
Еще бы я поставил на твоем месте на двигатель частотный регулятор. Спасибо китайцам, - цены на них уже вполне адекватные. Тогда ты сможешь легко регулировать производительность вентилятора. Я этим пользуюсь в камерах с шии - на ночь оставляю всего 10-12Гц, что есть где то 20% от общей мощности, и это позволяет ночью в камере поднять СО2 до 3000ррм, что благотворно влияет на рост, и экономит ЭЭ.
Дорога под названием "Потом", ведет в страну под названием "Никогда"

Аватара пользователя
grover
Житель
Сообщения: 2064
Зарегистрирован: Ср май 23, 2007 6:28
Страна: UA
Город: Nikolaev
Телефон: есть! )
Откуда: оттуда )
Контактная информация:

Re: Климатическая установка из Китая

Сообщение grover »

Okeanograf » Сб ноя 03, 2018 12:49 am писал(а): Наминальной мощности вент был на 450 Ватт, а сейчас на 1000 Ватт
но сейчас стоит трёхфазный и что-то говорит мне что при одинаковых оборотах трёхфазные экономичнее.....[/color]
Нет, дело не в фазах, дело в мощности: чем выше мощность двигателя - тем выше его КПД.

Вот табличка для ориентира:
https://www.prompoint.ru/upload/5928168fe71a0--0007.jpg

Как видишь, у мелких электродвигателей (500 Вт и менее) КПД 40-65%.
"Нормальные" КПД (90% и выше) начинаются с мощностей 15-20 кВт *BYE*

Так что в производстве крупные масштабы выгоднее мелких. Это справедливо и для строительства забора и холодильника и т.д.

Но, вообще, при 3-фазном подключении "звезда" выходная мощность на валу до 1.5 раза выше чем при однофазном "треугольник" (для одного и того же двигателя).
Последний раз редактировалось grover Сб ноя 03, 2018 17:34, всего редактировалось 1 раз.
«Маленькие ошибки приводят к большим проблемам» © Аксельгаард

Аватара пользователя
grover
Житель
Сообщения: 2064
Зарегистрирован: Ср май 23, 2007 6:28
Страна: UA
Город: Nikolaev
Телефон: есть! )
Откуда: оттуда )
Контактная информация:

Re: Климатическая установка из Китая

Сообщение grover »

Просьба удалить. Был дубликат.
«Маленькие ошибки приводят к большим проблемам» © Аксельгаард

Аватара пользователя
MICOPROM TM
Житель
Сообщения: 113
Зарегистрирован: Вт июл 17, 2018 14:21
Страна: Украина
Город: Украина
Контактная информация:

Re: Климатическая установка из Китая

Сообщение MICOPROM TM »

Okeanograf » Сб ноя 03, 2018 12:49 am писал(а): Хоть вода там была проточная, всё-же там заводились бактерии, как и в аквариуме
или ещё где где вода, хотя бы ненадолго, но может отстаиваться. Это такой осадок, как от заварки чая...
Бактерии эти редко, но было забивают форсунку (водяное сопло) и тогда херачит воздух без воды.
1.Поблагодарите производителя за конструкцию форсунок. Наши не забиваются никогда.
2.Проблема с бактериями решается установкой буферной ёмкости (к сожалению, фото и схему не могу разместить по известным техническим причинам). Буферная ёмкость размещается в любом месте, в котором удобно её обслуживать. Один раз в месяц в буферную ёмкость заливается слабый раствор перекиси водорода или НУК. И система продувается в холостом режиме. Всё. Ни бактерий ни дрожжей ни плесеней. Система увлажнения не ограничивается одними форсунками и компрессором. Она должна быть глубоко продумана и грамотно сконструирована и смонтирована. Чтобы элементы системы работали согласовано и без сбоев.
Замечаешь это не сразу, т.к. на дыньке висят 4 такие форсунки, а когда замечаешь,
обычно ну никак сейчас нет времени поставить лестницу и снять дыньку с 4 метров высоты
и помыть изнутри и почистить зубной щёткой форсунки снаружи - этого достаточно.
А время будет только на следующий день, так раз за разом накапливается нееффективность.
Форсунки монтируются в камеру увлажнения в виде легко съёмного блока. Камера увлажнения размещается в удобном для обслуживания месте.
Профессиональная помощь в организации грибоводческих производств. Набирайте в Google: микопром. Не ошибётесь.

Ответить

Кто сейчас на конференции