Проблема с датчиком HIH 4010 модуля влажности "Вдох-Нова".

Ответить
makrowizard
Новичок на форуме
Сообщения: 46
Зарегистрирован: Пн окт 13, 2014 20:31
Страна: Украина
Город: Полтава
Контактная информация:

Проблема с датчиком HIH 4010 модуля влажности "Вдох-Нова".

Сообщение makrowizard »

Всем грибникам, кто знаком с данным китайским датчиком HIH 4010, используеться с контролером Вдох-Нова, нормально не работает. После показаний 99% зависает, показывает всякую чушь, непонятные символы 1Н,2Н,3Н,4Н. Когда туман спадает, станцию не включатет. Пробывал просушивать, - эффект тот же. Игрался с гистерезисом увеличивал, ставил меньший процент влажности на сработку - бесполезно. Производитель отмораживаеться - говорит поставь реле времени 220 - вопрос зачем тогда покупать контролер ???? Это не серьезно, кто что посоветует??? Что можно сделать. Влажность контролировать на ощупь не хочеться. Станция работает только в ручном режиме.

Эльмар
Житель
Сообщения: 128
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 7:07
Страна: Россия
Город: Уфа
Контактная информация:

Re: Проблема с датчиком HIH 4010 модуля влажности "Вдох-Нова".

Сообщение Эльмар »

Большинство датчиков (кроме очень дорогих) некорректно работают при конденсировании на них влаги.
Для себя я выбрал систему из мокрого и сухого термометров-датчиков и контроллером от Овена. Из геморроев - надо следить, чтобы не пересох фитиль у мокрого термометра, и чтобы он же не закостенел, забившись пылью и спорами. И желательно обеспечить постоянную скорость воздуха около датчиков.

Ответить