Схема вентиляции для грибницы
-
- Житель
- Сообщения: 65
- Зарегистрирован: Пн июл 20, 2009 12:52
- Откуда: Украина.Бердянск
- Контактная информация:
Схема вентиляции для грибницы
При проектировании воздуховода появилась куча вопросов,помогите разобраться.
Оставить приточную в том же месте?предварительно поменяв улитку на более подходящих размеров(нашел улитку вместе с двигателем которую проектировали еще в советском союзе именно для етого помещения)В указанном кружочком с крестиком месте думаю поставить вытяжку,просто под самым потолком(прочитал на форуме ,что так эффективнее)Правильно?И главный вопрос ето непосредственно сам воздуховод.Думаю ставить полиэтиленовый со стаканьчиками ,по полу.Он вообще стыкуется?или только можно кинуть по прямой?С каким шагом ставяться стаканьчики?ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА РИСУНКИ)))
Оставить приточную в том же месте?предварительно поменяв улитку на более подходящих размеров(нашел улитку вместе с двигателем которую проектировали еще в советском союзе именно для етого помещения)В указанном кружочком с крестиком месте думаю поставить вытяжку,просто под самым потолком(прочитал на форуме ,что так эффективнее)Правильно?И главный вопрос ето непосредственно сам воздуховод.Думаю ставить полиэтиленовый со стаканьчиками ,по полу.Он вообще стыкуется?или только можно кинуть по прямой?С каким шагом ставяться стаканьчики?ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА РИСУНКИ)))
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Елаев Андрей
- Новичок на форуме
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:48
- Откуда: Караганда
- Контактная информация:
-
- Житель
- Сообщения: 65
- Зарегистрирован: Пн июл 20, 2009 12:52
- Откуда: Украина.Бердянск
- Контактная информация:
Да ,Андрей, блоки будут распологаться в длинну помещения на разных ярусах, именно в этом моя самая(на мой взгляд )большая проблема.Не пойму как сделать воздуховод в разных ярусах.Длинна помещения 12м.Но использовать всю площядь мешают 2 огромных бака,убрать которые нет возможности.Поэтому приходиться использовать всё доступное пространство.Елаев Андрей писал(а):какова длинна помещения? И я так понял блоки будут распологаться в длинну помещения на разных ярусах?
- Елаев Андрей
- Новичок на форуме
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:48
- Откуда: Караганда
- Контактная информация:
Более чем понятно! делай подачу внизу помещения а вытяжку под крышей! только с разных точек. по контуру помещения по полу пусти рукав пусть дует в центр зала а под крышей несколько точек вытяжки. все помещение у тебя будет продуватся! должно быть нормально!Александр писал(а):Возможно на фото будет понятней...
- Rif
- Житель
- Сообщения: 257
- Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 9:11
- Откуда: Московская область
- Контактная информация:
а где эти баки на фото? и почему нет возможности убрать, ведь, как известно, ломать не строить... болгарку и афтоген никто не отменял...Александр писал(а):...Но использовать всю площядь мешают 2 огромных бака,убрать которые нет возможности.Поэтому приходиться использовать всё доступное пространство.
-
- Житель
- Сообщения: 65
- Зарегистрирован: Пн июл 20, 2009 12:52
- Откуда: Украина.Бердянск
- Контактная информация:
а где эти баки на фото? и почему нет возможности убрать, ведь, как известно, ломать не строить... болгарку и афтоген никто не отменял...[/quote]
баки делят помещение пополам,в кадр просто всё не помещяется.А сам бак чтобы порезать ,надо для начала слить воду которой тонн 15,это так, навскидку поминимуму.Да и вобще резать их я не буду.Резать 200тонные емкости...как по мне глупо.
баки делят помещение пополам,в кадр просто всё не помещяется.А сам бак чтобы порезать ,надо для начала слить воду которой тонн 15,это так, навскидку поминимуму.Да и вобще резать их я не буду.Резать 200тонные емкости...как по мне глупо.
-
- Новичок на форуме
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 10:20
- Откуда: Узбекистан, г. Тошкент
- Контактная информация:
Проектирую себе ангар под вешенку по однозональнои схеме. Технология - китаи. Стелажи 2.2мaftaev писал(а):
1. Размер помещения выгонки грибов?
2. Какой вентилятор стоит на подаче свежего воздуха? Сколько м3/ч он качает?
3. Какой вентилятор стоит на рецеркуляции воздуха? Сколько м3/ч он качает?
3. Какой вентилятор стоит на вытяжки воздуха? Сколько м3/ч он качает?
4. Количество блоков в этом помещении и их вес?
1. Ангар 8х48х3м поделен на 8 отсеков 6х8м
2,3. Планировал один вентилятор ВВД 4000куб.м/час
4. 3000 блоков на отсек по 3,2кг (всего9600кг)
В полном режиме планируется что постоянно два отсека будет на инкуьации(без проветривания) шесть - на выросте 288кв.м и 57тн субстрата.
Подскажите хватит вентиляции?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Житель
- Сообщения: 272
- Зарегистрирован: Вт ноя 17, 2009 11:58
- Откуда: Воронежская обл.
- Контактная информация:
Если не ошибаюсь, на одну тонну субстракта по многим источникам рекомендуют приблизительно 200 куб/м воздуха в час. При выгонке шести отсеков по девять тонн, нужно более 11 000 куб/час. Причём справлятся с этим, по Вашему, должен один вентилятор. Плюс странные 3,2 кило на блок, плюс огромные цифры общего обьёма субстракта при таких "неточных" расчётах, плюс явно немаленькие последующие денежные затраты на осуществление всего задуманного, плюс, плюс, ...и всё в минус.Аркадий писал(а): ...Планировал один вентилятор ВВД 4000куб.м/час...
...Подскажите хватит вентиляции?
Похоже Ваша проблема всё же в вентиляции.
- ssv2001
- Site Admin
- Сообщения: 3316
- Зарегистрирован: Сб июн 27, 2009 18:59
- Откуда: г. Курганинск, Краснодарский край
- Контактная информация:
Не serz, дело не в существенности... просто это слово в вашем написание режет "слух"... а насчет расчетов - на практике я пока что не применял их, но читая форум из года в год про климат, сделал вывод, что правильнее было бы вентиляцию настраивать по содержанию СО2 а не от массы субстрата, хотя конечно отрицать не буду, что мощность вент. системы надо планировать исходя из максимальной загрузки камер - и это есть правильно IMHO...
-
- Новичок на форуме
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 10:20
- Откуда: Узбекистан, г. Тошкент
- Контактная информация:
Блоки диам150мм на 350мм длиныserzh писал(а): Плюс странные 3,2 кило на блок...
Похоже Ваша проблема всё же в вентиляции.
Именно в вентиляции.
Принудительной вентиляцией не пользовался, не говоря о климат контроле, поскольку низкая загруженность помешения позволяло обходиться естественной. Теперь обстоятельства меняются, поскольку если вкладываться, то нужно использовать по полной. 4000 м.куб/час взял из расчета смены всего обьёма воздуха в помещении четыре раза в час, опять таки из за отсутствия опыта.
Вопрос: а 11000м.куб/час хватит?
- aftaev
- Житель
- Сообщения: 493
- Зарегистрирован: Ср авг 01, 2007 20:03
- Откуда: Казахстан
- Контактная информация:
Китайская технология + китайский подход = открыл закрыл форточки. Летом жарко стало чтобы грибы не сохли закрываем форточки, а потом ойбой, а почему у нас грибы желтеют????Аркадий писал(а):Принудительной вентиляцией не пользовался, не говоря о климат контроле
А 4000 и 11000 это подача вентилятора или реальная подача воздуха?Аркадий писал(а):4000 м.куб/час взял из расчета смены всего обьёма воздуха в помещении четыре раза в час, опять таки из за отсутствия опыта. Вопрос: а 11000м.куб/час хватит?
Я как то одному клиенту предложил поставить нормальную вентиляцию который работал по китайской. Он сделал вентиляцию как надо, но все стало хуже.
Аркадий, по китайской вы больше чем 8 рядов ложить не можете(если очень высокие потолки то мож и больше), если дальше то грибы просто загибаются. Наверно проверяли уже?
Если вы загрузите свое помещение под потолок, и поставите вентиляцию, а скорее всего вы сделаете ее не правильно то часть грибов у вас будет сохнуть, другая часть дохнуть, и в итоге по рентабельности вы будите получать приблизительно тоже что и на 8ми рядах без принудительной вентиляции.
-
- Новичок на форуме
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 10:20
- Откуда: Узбекистан, г. Тошкент
- Контактная информация:
Теплообменник+камера увлажнения+воздуховоды 1м , сопла из пластиковых стаканчиков.aftaev писал(а): А 4000 и 11000 это подача вентилятора или реальная подача воздуха?
... Аркадий, по китайской вы больше чем 8 рядов ложить не можете(если очень высокие потолки то мож и больше), если дальше то грибы просто загибаются. Наверно проверяли уже?
Если вы загрузите свое помещение под потолок, и поставите вентиляцию, а скорее всего вы сделаете ее не правильно то часть грибов у вас будет сохнуть, другая часть дохнуть, и в итоге по рентабельности вы будите получать приблизительно тоже что и на 8ми рядах без принудительной вентиляции.
Не думаю что будет большое сопротивление. Хотя вентиляция всегда была слабым местом моих знаний.
На всякий случай возьму по более и поставлю частотный преоброзователь для регулировки производительности вентилятора.
В одной комнате у меня 16 рядов, уже первая прошла до нового года, сейчас вторая. Когда была оттепель грибы задыхались.
Вы же грузите под потолок и ничё фотки класные, подскажите чё не так.
Ряды 40см, проходы 80см, сопла направлю в проходы.
Какая скорость истечения воздуха должна быть у самого сопла?
Возле дверей грибы у меня сохли, потому как обдувались сухим воздухом.
Сделаю увлажнитель, на лето добавлю градильню для охлаждения воздуха.
Для начала нужно определиться с вентилятором, чтобы подготавливать все остальное.
Посоветуйте какой поставить?
-
- Житель
- Сообщения: 160
- Зарегистрирован: Ср май 30, 2007 17:07
- Откуда: Московская обл
- Контактная информация:
Вы планируете совсем не игрушечное производство с высокой удельной загрузкой камеры по субстрату. Стоит подумать о профессиональном расчете вентсистемы- это не такое простое дело. У меня стоят и рукава , и стаканчики, и СО2 меряется и регулируется, а стоит полностью загрузить камеру и прощай урожайность даже при подаче 12тыс в час. Профессионалу хватило минуты. чтобы показать мне явные косяки. Закажите вентпроект опытному специалисту- именно грибоводу, а не вентиляционщику вообще. Затраты очень невелики, сравнительно с возможными потерями- имею горький опыт самостоятельного "проектирования" и никому не советую его повторять.Аркадий писал(а): 57тн субстрата.
Подскажите хватит вентиляции?
-
- Житель
- Сообщения: 170
- Зарегистрирован: Вт сен 01, 2009 6:38
- Откуда: Днепродзержинск
- Контактная информация:
У Вас изначально проводилось измерение и регулировка СО2 (в скольких точках производится измерение)?vgf2007 писал(а): У меня стоят и рукава , и стаканчики, и СО2 меряется и регулируется, а стоит полностью загрузить камеру и прощай урожайность даже при подаче 12тыс в час. Профессионалу хватило минуты. чтобы показать мне явные косяки.
По показаниям прибора нельзя было определить "явные косяки"?
Что Вы изменили после того как профессионал указал Вам явные косяки?
-
- Житель
- Сообщения: 272
- Зарегистрирован: Вт ноя 17, 2009 11:58
- Откуда: Воронежская обл.
- Контактная информация:
Тоже непонятно, как при такой автоматике не вычислить проблему? Ведь урожайность падает не вообще, а только при мах загрузке. Думаю и анемометр имеется. Чё не полазить с ним, с датчиком СО и психрометром по стелажам? Да и косяки как оказалось на поверхности-vgf2007 писал(а):У меня стоят и рукава , и стаканчики, и СО2 меряется и регулируется, а стоит полностью загрузить камеру и прощай урожайность даже при подаче 12тыс в час. Профессионалу хватило минуты. чтобы показать мне явные косяки.
Профессионалу хватило минуты
-
- Житель
- Сообщения: 160
- Зарегистрирован: Ср май 30, 2007 17:07
- Откуда: Московская обл
- Контактная информация:
Прибор СО2 располагал в середине блоков по первой волне на уровне второго яруса блоков. В том то и дело, что на приборе 700-750РРМ, а премордии гибнут и вид у взрослых какой то замученный. Заказал профессионалу вентпроект.power писал(а): Что Вы изменили после того как профессионал указал Вам явные косяки?
-
- Житель
- Сообщения: 160
- Зарегистрирован: Ср май 30, 2007 17:07
- Откуда: Московская обл
- Контактная информация:
Додуматься может и можно, а правильно рассчитать- это труднее. Я свою систему переделывал трижды. Каждая последующая была лучше предыдущей, но в эксплуатации рано или поздно всплывали очередные косяки. Сколько их еще будет? Конечно, если камера небольшая, то 3-4 рукава можно и "методом тыка" подобрать, а у меня камера 36*18 и обеспечить равномерное и достаточное дутье из всех форсунок у меня не хватило ума. Да и кроме распределения вопросы есть. Поэтому пусть уж специалист посчитает- не так это все просто, по-моему.Фoмa писал(а):да там косяк то один - грибы дохлые белые значит воздух не ходит или не правильно или мало. Можно пригласить всех специалистов мира дать им по 100 баксов каждому, а можно просто додуматься самому по виду гриба
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей